 ■題名 : デシカント空調のダクト断熱について
 ■名前 : 通りすがりの配管屋
 ■日付 : 05/3/3(木) 0:10
 -------------------------------------------------------------------------
   こんばんわ。
夏季の作業環境改善のためデシカント空調にて食品加工場内の給気(20℃40%)
を行うのですが、既設改修のためダクトが露出となってしまいます。
その際、通常通り結露対策としてGW25t32kの保温厚で宜しいのでしょうか。
除湿されている空気が給気されるのでどのように考えればよいか
わかりません。
施工経験のある方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デシカント空調のダクト断熱について  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 05/3/3(木) 1:17  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは。

20℃40%で給気ですか。興味ある仕事ですね。デシカントってよっぽどの条件じゃないと採用してもらいにくいですし。
さて、結露に関してですが、ダクト表面温度が20℃以上になるわけですから、通常のSAダクトより条件がよくなりますね。空気線図で確認してみてください。室内条件によっては保温不要かも。

ちなみに断熱の計算は以前noaさんとおにぐんさんと論議した記憶がありますが、記憶違いだったら申し訳ありません。暇があったら過去ログ探してみてください。(ほろ酔いです。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デシカント空調のダクト断熱について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 1:48  -------------------------------------------------------------------------
   >こんばんは。
>
>20℃40%で給気ですか。興味ある仕事ですね。デシカントってよっぽどの条件じゃないと採用してもらいにくいですし。
>さて、結露に関してですが、ダクト表面温度が20℃以上になるわけですから、通常のSAダクトより条件がよくなりますね。空気線図で確認してみてください。室内条件によっては保温不要かも。
>
>ちなみに断熱の計算は以前noaさんとおにぐんさんと論議した記憶がありますが、記憶違いだったら申し訳ありません。暇があったら過去ログ探してみてください。(ほろ酔いです。)

ぶたまんさんこんばんわ
・・・多分これですね「tree_496.htm 」
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デシカント空調のダクト断熱について  ■名前 : 通りすがりの配管屋  ■日付 : 05/3/3(木) 9:40  -------------------------------------------------------------------------
   ぶたマンさん、おにぐんさん有り難うございます。
線図で確認してみます。
が食品を取り扱っているので安全サイドで保温は
施しておこうと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デシカント空調のダクト断熱について  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 05/3/3(木) 13:05  -------------------------------------------------------------------------
   そうですね。私も保温すると思います。再冷?コイルの制御弁が壊れたときとか心配しちゃいますしね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:デシカント空調のダクト断熱について  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 05/3/3(木) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   あのころは軍曹さんだったですね〜(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ちょっと脱線スンマセン  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 13:03  -------------------------------------------------------------------------
   >あのころは軍曹さんだったですね〜(笑)
・・でも また「軍曹」に戻ろうかとも・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ちょっと脱線スンマセン  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/3/3(木) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   >>あのころは軍曹さんだったですね〜(笑)
>・・でも また「軍曹」に戻ろうかとも・・・

あの時は何か近寄りがたい雰囲気でした
戦争体験をしている年代の大先輩を想像していたからです
それががきデカ世代だったとは・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ちょっと脱線スンマセン  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   >>>あのころは軍曹さんだったですね〜(笑)
>>・・でも また「軍曹」に戻ろうかとも・・・
>
>あの時は何か近寄りがたい雰囲気でした
>戦争体験をしている年代の大先輩を想像していたからです
>それががきデカ世代だったとは・・。

・・・えっ! そんな風に思われていたとは・・・
(よかった〜平仮名にして〜・・・)
ってことは、 やっぱり平仮名のままで居なきゃダメっすね。
(漢字はなんか威厳を感じてしまうので やめよ〜っと)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 670





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━