 ■題名 : コート・ドレネジ継ぎ手って?
 ■名前 : saitama
 ■日付 : 05/2/22(火) 11:09
 -------------------------------------------------------------------------
   すみませんが、ご指導ねがいます
コート・ドレネジ継ぎ手って、どんな継ぎ手ですか?
ドレネジって、内面コーティングするものがあるって
ことでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/2/22(火) 17:00  -------------------------------------------------------------------------
   >すみませんが、ご指導ねがいます
>コート・ドレネジ継ぎ手って、どんな継ぎ手ですか?
>ドレネジって、内面コーティングするものがあるって
>ことでしょうか?

1.カタログ見ましょう。
2.管材屋さんに聞きましょう。
3.WEBでも調べましょう。

(ヒント:ダ●●レ)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : saitama  ■日付 : 05/2/22(火) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   お答え、ありがとうございます
調べてみます


P.S.
ただ、
この形式の回答には、正直、戸惑います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/2/22(火) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
   >P.S.
>ただ、
>この形式の回答には、正直、戸惑います

すいません、ひねくれ物なので・・・

ただ、私が、ダイドレのカタログを見たらあっという間に答えが出た物で。

資材についての質問が良く寄せられその都度皆さん感じていると思うのですが、

カタログやあちこち調べたけど・・とか、
自分の普段の仕事とちょっと外れているので・・・とか、書いてあれば
普通に答えていたと思います。

気分を害されたのであれば、謝ります。 申し訳有りませんでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : コマツシステム  ■日付 : 05/3/2(水) 16:04  -------------------------------------------------------------------------
   >すみませんが、ご指導ねがいます
>コート・ドレネジ継ぎ手って、どんな継ぎ手ですか?
>ドレネジって、内面コーティングするものがあるって
>ことでしょうか?
>>役所の仕事で埋設\配管にタ-ルエポ鋼管を使用した場合は
ドレネジ継ぎ手になります。したがってコ-トの継ぎ手をしよう
します。埋設管は裸管のまま埋設します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/2(水) 16:31  -------------------------------------------------------------------------
   >>すみませんが、ご指導ねがいます
>>コート・ドレネジ継ぎ手って、どんな継ぎ手ですか?
>>ドレネジって、内面コーティングするものがあるって
>>ことでしょうか?
>>>役所の仕事で埋設\配管にタ-ルエポ鋼管を使用した場合は
>ドレネジ継ぎ手になります。したがってコ-トの継ぎ手をしよう
>します。埋設管は裸管のまま埋設します。

・・・ダイドレのカタログによりますと、コートドレネジは、
内面 200μ 外面50μ のコート厚だそうです。
外面の厚みが少ないので、そのまま埋設されるのは如何とは思いますが。
(継手の取扱に配慮しないと、コートが剥離しそうに思います。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : コマツシステム  ■日付 : 05/3/3(木) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   埋設管は裸管のまま埋設します。
>
>・・・ダイドレのカタログによりますと、コートドレネジは、
>内面 200μ 外面50μ のコート厚だそうです。
>外面の厚みが少ないので、そのまま埋設されるのは如何とは思いますが。
>(継手の取扱に配慮しないと、コートが剥離しそうに思います。)
>>外のコ-トは必要ありませんもともとタ-ルエポの埋設用にしようしていますから内面がコ-トであればよいので・Tのは鋼管は1次処理のサビ止めしかないです。心配であれば継ぎ手のみ防食テ-プ巻きでよいです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 14:58  -------------------------------------------------------------------------
   >外のコ-トは必要ありませんもともとタ-ルエポの埋設用にしようしていますから内面がコ-トであればよいので・Tのは鋼管は1次処理のサビ止めしかないです。心配であれば継ぎ手のみ防食テ-プ巻きでよいです。
・・・不勉強で申し訳ありませんが、そもそもタールエポ鋼管とは、内面コーティングがタールエポなのでしょうか?
で、外面が一次防錆してあるということでしょうか?

この継手の場合、内面コーティングは、流体の性質によるもので、外面のコーティングは、おまけというように考えます。(使ったことはありませんが、多分以前使っていた、ねじ継手(PQではないコート継手)と同様に感じますので、
であれば、埋設時は更に防錆処置(テープ巻き等)を施さなければいけないのかな
と、思った次第で有りますが、如何でしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/3/3(木) 15:31  -------------------------------------------------------------------------
   タールエポキシ塗装鋼管の説明は下記です。
 ↓
http://www.sumitomometals.co.jp/tubes-and-pipes/service/ranka/b21.html
外面は一次防錆塗装までなので、地中埋設部分は防食テープ巻きが必要ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 16:35  -------------------------------------------------------------------------
   >タールエポキシ塗装鋼管の説明は下記です。
> ↓
>http://www.sumitomometals.co.jp/tubes-and-pipes/service/ranka/b21.html
>外面は一次防錆塗装までなので、地中埋設部分は防食テープ巻きが必要ですね。

・・・有難うございます。「タールエポ」だけで検索しただけでは出てこなかったので。

基本的に作りは、VA管と同等という事が分かりました。
やっぱり 一次防錆だけで裸管のまま埋設というのは、当社ではできません。
(ライニング管の場合は、VD管相当でしょう。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コート・ドレネジ継ぎ手って?  ■名前 : コマツシステム  ■日付 : 05/3/3(木) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   >>外のコ-トは必要ありませんもともとタ-ルエポの埋設用にしようしていますから内面がコ-トであればよいので・TA鋼管は1次処理のサビ止めしかないです。心配であれば継ぎ手のみ防食テ-プ巻きでよいです。
>・・・不勉強で申し訳ありませんが、そもそもタールエポ鋼管とは、内面コーティングがタールエポなのでしょうか?
>で、外面が一次防錆してあるということでしょうか?
**********************************************************
<<上記の通りです。 SGP-TA は内面0.3mm以上塗装したものです。
**********************************************

>この継手の場合、内面コーティングは、流体の性質によるもので、外面のコーティングは、おまけというように考えます。(使ったことはありませんが、多分以前使っていた、ねじ継手(PQではないコート継手)と同様に感じますので、
>であれば、埋設時は更に防錆処置(テープ巻き等)を施さなければいけないのかな>と、思った次第で有りますが、如何でしょう。
************************************************************
<<国交省の機械仕様書で(土中埋設の排水配管の鋼管類)は防食処理はしなくていいのです。機械設備工事管理指針13年版-P263より--よって鋼管埋設はSGP-白.等 SGP-TA管含むテープ巻き等は必要ありません。ネジ部のサビドメ2回塗りで終わりです。その他山砂で周囲100mm埋め戻しです。
以上です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 補足です。土中埋設の排水配管の鋼管類のみ  ■名前 : コマツシステム  ■日付 : 05/3/3(木) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   <<国交省の機械仕様書で(土中埋設の排水配管の鋼管類)は防食処理はしなくていいのです。機械設備工事管理指針13年版-P263より--よって鋼管埋設はSGP-白.等 SGP-TA管含むテープ巻き等は必要ありません。ネジ部のサビドメ2回塗りで終わりです。その他山砂で周囲100mm埋め戻しです。
以上です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補足です。土中埋設の排水配管の鋼管類のみ  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   ><<国交省の機械仕様書で(土中埋設の排水配管の鋼管類)は防食処理はしなくていいのです。機械設備工事管理指針13年版-P263より--よって鋼管埋設はSGP-白.等 SGP-TA管含むテープ巻き等は必要ありません。ネジ部のサビドメ2回塗りで終わりです。その他山砂で周囲100mm埋め戻しです。
>以上です。

・・・そうなんですか。
私は、「建設省仕様・・・」の頃でしか 当該仕様書で工事をしていないので
(客先の仕様によることが多いです。または、自社の要領書)

裸管で大丈夫なのですかね・・・・(検証したことはありませんが。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補足です。土中埋設の排水配管の鋼管類のみ  ■名前 : mook  ■日付 : 05/3/3(木) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   設計のはなし

4649) 土中埋設排水用鋼管の防食について 

でも、似たはなしがありましたよ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補足です。土中埋設の排水配管の鋼管類のみ  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/3(木) 19:59  -------------------------------------------------------------------------
   >設計のはなし
>
>4649) 土中埋設排水用鋼管の防食について 
>
>でも、似たはなしがありましたよ
・・・なるほど・・・でした。
(深いですね。・・考え方が。)