Page 68 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水通気管の腐食 おかめ 03/4/7(月) 9:23 ┗Re:汚水通気管の腐食 鮟鱇 03/4/9(水) 15:19 ┗Re:汚水通気管の腐食 えんちゃん 03/4/9(水) 17:09 ┗Re:汚水通気管の腐食 おかめ 03/4/10(木) 13:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水通気管の腐食 ■名前 : おかめ ■日付 : 03/4/7(月) 9:23 -------------------------------------------------------------------------
汚水通気管の腐食による臭気漏れで困っています。 原因がイマイチ分からないので、どなたかご存知の方教えて下さい。 状況は 場所 :屋内隠蔽部(PS内) 管材 :配管用炭素鋼鋼管(白) 口径 :100A 腐食箇所:各継手(ねじ接合で、錆止め仕上げ) 支持 :一応あり 腐食は、立て管接続部分で配管側のネジ部がなくなり、継手の上に管が乗っている感じで、パッと見た感じでは穴が開いているようには見えません。慎重に観察すると隙間が 10mm位開いているのが確認出来る程度です。 |
>汚水通気管の腐食による臭気漏れで困っています。 >原因がイマイチ分からないので、どなたかご存知の方教えて下さい。 > 通気管は白GPでは水分蒸気が通過するために当然内部腐蝕がおきます。 特にねじ部は肉厚が薄くなっている為最初に腐蝕が始まると思われます。 解決方法は通気管部をVPに変更するかねじ部をコーキングするか・・・ けっして増し締めはしないで下さい。 ねじ部が破損して どうにもならなくなりますから。 |
>通気管は白GPでは水分蒸気が通過するために当然内部腐蝕がおきます。 >特にねじ部は肉厚が薄くなっている為最初に腐蝕が始まると思われます。 >解決方法は通気管部をVPに変更するかねじ部をコーキングするか・・・ >けっして増し締めはしないで下さい。 >ねじ部が破損して どうにもならなくなりますから。 そのとおりでした。新築間もないと勘違いしました。基本的なミスをお詫びします。先回の投稿を削除します。 |
レス有難うございます。 築10年くらいの経過で、白ガス管がここまで錆びてしまうのは・・・ と考えてしまいました。 ちなみに、配管を更新しましたところ、管内部もかなり腐食が進行していて 部分部分で白色化してました。 (どういう反応でこういう事が起こったのかはまったく分かりません) 今後は、耐火2層管もしくはDVLP等耐食性の管材で施工を行ないます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━