Page 69 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エルメックスの空気圧試験 XYZ 03/4/1(火) 20:31 ┣Re:エルメックスの空気圧試験 まじんが~ 03/4/7(月) 17:09 ┃ ┗Re:エルメックスの空気圧試験 おっちゃん 03/4/7(月) 18:09 ┃ ┗Re:エルメックスの空気圧試験 のりたろう 03/4/8(火) 15:52 ┗Re:エルメックスの空気圧試験 XYZ 03/4/10(木) 19:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エルメックスの空気圧試験 ■名前 : XYZ ■日付 : 03/4/1(火) 20:31 -------------------------------------------------------------------------
ある現場の、給湯配管、エルメックスで配管したのですが、空気圧試験0.3Mpaの圧かけましたが、1度目少し下がりました。2度目、1分ぐらい経って下がらなかったので、大丈夫と思いそれで、OKにしました。大丈夫かどうか心配なのですが・・・ |
使用圧力がどうなのか???ですけど。調べてみたら91から95度で0.65Mpaで使用可能ってことになってるようです。エルメックスの場合。ってことは最低でもそれと同じ圧力で試験したいと考えます。まっ、わたしの個人的な考えですけど。すみません。 |
エルメックスの軟質管ですと心配ないと思うのですが、 硬質管タイプ(ACP又はJCP)では、水道直圧タイプの給湯器を 使用していると、高温高圧による変形があったと聞きました。 最高使用温度85℃でどの位の圧力が適正なのでしょうか。 その場所で、水栓にゲージを取り付けて圧力を測定したところ、 0.4Mpa程度だったそうです。 |
エルメックスのプレハブ工法の指定工場になっている川戸鉄工ってとこに見学に行ったときには、確かエアー3kgで十分って云ってたような記憶があります。なんやら若い女性ばかりで上の空やったけど(笑) |
皆さん返信ありがとうございます。安心しました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━