Page 686 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バリアフリートイレの排水の臭いについて あんそにー 05/3/11(金) 17:22 ┣Re:バリアフリートイレの排水の臭いについて おっちゃん 05/3/11(金) 17:54 ┃ ┗Re:バリアフリートイレの排水の臭いについて あんそにー 05/3/12(土) 9:42 ┗Re:バリアフリートイレの排水の臭いについて punpun 05/3/11(金) 20:19 ┗Re:バリアフリートイレの排水の臭いについて あんそにー 05/3/12(土) 9:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バリアフリートイレの排水の臭いについて ■名前 : あんそにー ■日付 : 05/3/11(金) 17:22 -------------------------------------------------------------------------
トイレ改修工事後、バリヤフリー設計の入口床に段差解消の為排水用溝があり排水ユニットは椀トラップがついているのですが、トイレを流す度に椀トラップ内の水がサイフォン現象でなくなり臭う状態になっています。大掛かりな施工以外で解消できる方法はないでしょうか? |
>トイレを流す度に椀トラップ内の水がサイフォン現象でなくなり臭う状態になっています。 ということは、床排水を汚水系統に接続しているのですか? あと、通気配管の口径は適切ですか? |
>ということは、床排水を汚水系統に接続しているのですか? 早速の返答ありがとうございます、接続は同配管です。 >あと、通気配管の口径は適切ですか? 実は自分の実家での出来事で、早々調査したところ通気用のキャップを調べたら 中のゴムが貼りつき封鎖しておりました、無事なおりました。有難うございます。 |
最初に確認したいのですが、 「通気配管」って何だか理解されてますか? 何をするにもここからはじめないと先に進まないように 思えます・・。 |
>最初に確認したいのですが、 >「通気配管」って何だか理解されてますか? 誠にはずかしい事ですが、指摘されて「あ!そうか!!」という自体です。 早々調査したところ通気用のキャップを調べたら 中のゴムが貼りつき封鎖しておりました、無事なおりました。有難うございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━