 ■題名 : 試験圧力って…
 ■名前 : lanaln
 ■日付 : 05/4/23(土) 10:18
 -------------------------------------------------------------------------
   メーカーによって違うようですね。
D社のビルマルは4.0MPAでした。(M社は4.15MPAのようですね。)
室外機の施工要領書に書いてありました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:試験圧力って…  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/4/23(土) 21:44  -------------------------------------------------------------------------
   >メーカーによって違うようですね。
>D社のビルマルは4.0MPAでした。(M社は4.15MPAのようですね。)
>室外機の施工要領書に書いてありました。

御指摘のようにパッケージエアコンの冷媒管耐圧試験はメーカーで
異なるようです。
設計図の特記仕様書においてもエアコンの冷媒管試験圧力は「採用
メーカーの規定値による」ような内容の特記が最近ちらほら目に付き
ます。民間物件ですが・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:試験圧力って…  ■名前 : lanaln  ■日付 : 05/4/24(日) 1:54  -------------------------------------------------------------------------
   >ます。民間物件ですが・・・。

国交省仕様には気密試験は設計圧力以上とするとあった気がします。
メーカー規定値≧設計圧力となっているはずなので、
国交省仕様でもメーカー規定値でOKだと思います。