 ■題名 : 給水管サイズ
 ■名前 : 新人設備屋
 ■日付 : 05/4/23(土) 22:46
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて、現場任されたんですが メインの給水管のサイズを20Aか16Aどっちにするかするか悩んでます。テナント改修工事で器具の数は 洋便器5個 手洗い器5ヶ 小便器2ヶです、配管距離は14m位です16Aでも十分な流水量確保できるんでしょうか?皆さんはこういうとき何を参考に配管サイズ決めてるんですか?よい資料あれば教えてください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管サイズ  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/4/23(土) 22:57  -------------------------------------------------------------------------
   20Aでも細いと思いますので16Aでは・・・。
ところで16Aって普通っていうか
あまり使う事は無いと思います
少なくともワタシの周りでは使う人間はまず居ません
(16Aっていうからに塩ビ管ですよね?)
配管の最低口径は20Aと考え、
器具の結びにおいて13Aと認識したほうがいいかと思います

給水管の口径選定は、使用する水量と、同時使用率を
考慮した考えに基づきます
書店で一冊本を買う事をお勧めします
あ、いえいえ このサイトで買えます!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管サイズ  ■名前 : 新人設備屋  ■日付 : 05/4/23(土) 23:56  -------------------------------------------------------------------------
   やはり、16じゃほそすぎですか・・・蛇口から水が出ないなんてこともあるかな?本買って勉強しなおします、よい本あれば教えてください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管サイズ 茶本 ちゃぼん  ■名前 : まつけん  ■日付 : 05/4/24(日) 0:02  -------------------------------------------------------------------------
   〉本買って勉強しなおします、よい本あれば教えてください


 16Aって、どうしてそういう口径のが登場してくるんかなー。

 ここでも「茶本」のお話が必要になってきそうですね。

「茶本」の「給水衛生設備」の「給水配管」の「管径の算定」の「管径の決定」を見るとよく分かると思いますよ。

「茶本」とは通称で、正式には「建築設備設計基準・同要領」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)、A4サイズで800ページをこえる本です。全体が茶色なので「茶本」って言われています。ぜひ一度ご覧になってみてください。いろいろと新しい発見があると思いますよ。値段は1万円を超えます。でも、自費で購入するのが自分のためになると思いますよ。

 みんな本読んで勉強して、いろいろ分かってきているんじゃないかなー。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管サイズ  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/4/24(日) 10:05  -------------------------------------------------------------------------
   >やはり、16じゃほそすぎですか・・・蛇口から水が出ないなんてこともあるかな?本買って勉強しなおします、よい本あれば教えてください


水が出ないって言う事はありませんが
同時にいっぱい使えばちょろちょろしか出ないって言う事になります
いい本?
そんなものは自分で探すべきものだと思います
本ってそういうものでは?
そこまで他力本願ではいけないと思いますよ・・。