Page 737 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シール材について ロック太郎 05/4/23(土) 17:31 ┗Re:シール材について noa 05/4/26(火) 3:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シール材について ■名前 : ロック太郎 ■日付 : 05/4/23(土) 17:31 -------------------------------------------------------------------------
某現場でスプリンクラーのねじ込み配管の施工でゼネコンよりシールテープの上に ロックタイトを塗るように指示されました。 ロックタイトは、嫌気性で金属反応により硬貨すると聞いてましたが上記のような 施工は、適切なのでしょうか? 誰か御存知の御指導ください |
noaです。 ここで言っているロックタイトは金属配管シール剤のことですね。 嫌気性接着剤は金属反応による接着ではありません。微細な隙間で空気を遮断されることによって硬化するものです。 ヘンケルジャパン社のロックタイト取扱説明書の建設関連商品ガイドには ●器具付けの施工の場合は、スキマの大小によりシールテープの併用を推奨します。 との記述があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━