Page 746 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トラップについて トラップ 05/5/5(木) 14:24 ┣Re:トラップについて @登戸 05/5/5(木) 18:22 ┃ ┗Re:トラップについて トラップ 05/5/6(金) 9:46 ┃ ┗Re:トラップについて @登戸 05/5/6(金) 16:25 ┃ ┗Re:トラップについて トラップ 05/5/9(月) 18:45 ┣Re:トラップについて しゃなこ 05/5/6(金) 15:47 ┃ ┗Re:トラップについて トラップ 05/5/9(月) 18:20 ┗Re:トラップについて 兄やん 05/5/7(土) 13:29 ┗Re:トラップについて トラップ 05/5/9(月) 18:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トラップについて ■名前 : トラップ ■日付 : 05/5/5(木) 14:24 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして排水設備初心者です。 トラップについて質問させてください。 洗面所などに器具トラップがついていれば それだけで臭い防止は可能なのでしょうか? 器具トラップがついていてもトラップ桝を 使用したほうが臭い防止のためにはいい という話を聞きました。 しかし、それでは2重トラップになってしまいます。 実際はみなさんどのように施工されているのでしょうか? 教えてください。 |
>>洗面所などに器具トラップがついていれば >それだけで臭い防止は可能なのでしょうか? 通常そのようになっています 会社でどこかの現場の図面を見てみればわかると思いますが 雨水と汚水の合流点がない限りトラップ桝は通常設置されていないはずです |
@登戸さんありがとうございました。 最近はじめたばかりで資料がなく教えてもらう所 がないので質問させてもらいました。 |
>@登戸さんありがとうございました。 > >最近はじめたばかりで資料がなく教えてもらう所 >がないので質問させてもらいました。 過去ログで、地域により2重トラップ施工を勧める(?) 地域があることの論議がありました この場合は防臭ではなく害虫対策との事でした ちょっと書き方が悪かったと思いますが、 合流の地域においては敷地内で汚水と雨水が一緒になりますよね その場合合流点の一つ上流側の雨水桝をトラップ桝にしなければ 臭いと虫があがってきてしまうという事です |
>合流の地域においては敷地内で汚水と雨水が一緒になりますよね >その場合合流点の一つ上流側の雨水桝をトラップ桝にしなければ >臭いと虫があがってきてしまうという事です ありがとうございます。 下水道管渠学という本に「ネズミ対策」について書かれていました。 それによるとトイレや風呂からネズミが出てくることがあるそうですが 有効な対策はあまりないようです。 これはネズミ対策にも効果があるかもしれないですね。 |
施工する地域はどちらでしょうか。 地域によっては、汚水と雑排水管の屋外合流が義務付けられている地域があります。この場合、汚水合流桝の上流側にトラップ桝を設ける場合があります。 施工の再は調べてみてはいかがですか? |
>施工する地域はどちらでしょうか。 ありがとうございます。 施工する地域は分流区域です。 |
トラップ桝にトラップ付き器具の排水を直接つなぐと二重トラップになりますが、 中高層建築では伸長通気があり、器具廻りには回路通気があれば、二重トラップの 不具合は回避されると思います。 |
>トラップ桝にトラップ付き器具の排水を直接つなぐと二重トラップになりますが、 >中高層建築では伸長通気があり、器具廻りには回路通気があれば、二重トラップの >不具合は回避されると思います。 ありがとうございます。 今回は一般の住宅ですのでやはり二重トラップはさけたほうがよさそうです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━