Page 747
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼圧力タンクについて 今はガス屋 05/5/10(火) 7:53
┗Re:圧力タンクについて hatomori 05/5/10(火) 8:24
───────────────────────────────────────
■題名 : 圧力タンクについて
■名前 : 今はガス屋
■日付 : 05/5/10(火) 7:53
-------------------------------------------------------------------------
| 皆様に質問です。現在水中ポンプ1.5kwが付いています。圧力タンクはポンプの能力で選定するものなのでしょうか?それとも、使用量での選定でいいのでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:圧力タンクについて
■名前 : hatomori
■日付 : 05/5/10(火) 8:24
-------------------------------------------------------------------------
| ポンプ能力と使用量との関係は、比例(表現方法?)でしょうから、どちらでも良いといえるでしょうが、ポンプのON-OFFを制御するためと考えれば、ポンプ揚水量
の2~3分程度の容量が圧力タンクの有効容量とすれば良いと考えます。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 747
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━