Page 76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼寸法の出し方 ごう 03/4/26(土) 22:30 ┗Re:寸法の出し方 オニール 03/4/27(日) 17:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 寸法の出し方 ■名前 : ごう ■日付 : 03/4/26(土) 22:30 -------------------------------------------------------------------------
45°エルボ2つでエルボ返しするときは、ルート2(1.4)を芯ー芯の寸法にかけるのは分かるのですが22°1/2や11°1/4のときは、どのように計算すれば良いのでしょうか? |
>45°エルボ2つでエルボ返しするときは、ルート2(1.4)を芯ー芯の寸法にかけるのは分かるのですが22°1/2や11°1/4のときは、どのように計算すれば良いのでしょうか? ・三角関数です。 短辺×(1/sin22.5°)とか… ・現場で墨出すなら、実際に材料を配置して測ればよい ・CADで書いて測定 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━