 ▼マンショントイレの排水管の音  新美正宏 03/4/17(木) 18:20
   ┣Re:マンショントイレの排水管の音  masa 03/4/18(金) 0:55
   ┗Re:マンショントイレの排水管の音  オニール 03/4/27(日) 18:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : マンショントイレの排水管の音
 ■名前 : 新美正宏
 ■日付 : 03/4/17(木) 18:20
 -------------------------------------------------------------------------
   新築マンションに引っ越して1週間ちょっと。ベッドルームの天井付近から夜、シュルシュルっていう水が流れるような音が、聞こえます。多分、上の階でトイレを使った時の音ではないかと思い、建設業者に、排水管の防音パッキンが十分でないのではとクレームをつけたのですが、どんなマンションでも少しは音がしますとのこと。
本当でしょうか?
かなり疑問なのですが・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンショントイレの排水管の音  ■名前 : masa  ■日付 : 03/4/18(金) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   分譲マンションでしょうか? 現在使われている排水管の硬質塩ビライニング鋼管・耐火2層管では直接配管が居室に面した場所にある場合は排水音をとめることは完全にはできません。 ただ、最近のマンションでは他の住戸の排水管が直接居室に面する場所に施工する事はないはずなのですが?(通常は下の居室の天井内配管は行いません)
排水管の防音パッキンというものはありません。(パッキンが無いと防音以前に配管がつまったら漏水してしまいます) マンションの場合は通常排水管は床ころがしもしくは大便器の場合は直接PSに横引き配管します。 PSの穴埋めが不十分な場合は流水音がもれる場合もあります。 床からの伝達音の場合は大便器と床の間に遮音スペーサーを設置する必要があります。(通常は上げ床としているはずなので、上げ床の束又は根太に遮音ゴムを設置するはずですが?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:マンショントイレの排水管の音  ■名前 : オニール  ■日付 : 03/4/27(日) 18:26  -------------------------------------------------------------------------
   >ベッドルームの天井付近
不動産屋の対応にもよるのですが、まず原因要素を探りましょう。
それから不動産屋にクレームを出さないと、軽くあしらわれますので注意。
原因予想を提示してもらうのが良いのですが、どんな音かは知り合いの設備屋さん
に見てもらうのがベスト。
便所の音なら、夜に限らず朝や日中もすこし聞こえます。
違うなら、原因は別な音です。
給水や隙間風、エアコンの冷媒管も音がします。
今のマンションは騒音の等級があるので、それ以下だと
クレームが認められない事があるので。
会社や学校で、夜便所の排水音を聞くと音の種類がよく分かります。多分…