Page 785 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼100Aの配管の取り出し ボヤッキー 05/6/2(木) 21:12 ┗Re:100Aの配管の取り出し なおと 05/6/4(土) 18:39 ┗Re:100Aの配管の取り出し ボヤッキー 05/6/4(土) 18:48 ┗Re:100Aの配管の取り出し なおと 05/6/4(土) 18:58 ┗Re:100Aの配管の取り出し ボヤッキー 05/6/5(日) 6:25 ┗Re:100Aの配管の取り出し R 05/6/5(日) 9:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 100Aの配管の取り出し ■名前 : ボヤッキー ■日付 : 05/6/2(木) 21:12 -------------------------------------------------------------------------
100Aの配管から32Aを取り出そうとしています。 マジックジョイントは?と思ったけど80Aまでしかありませんでした。 通常は水を抜いてホルソーで穴をあけて溶接ですが、 溶接するとなるといろいろ制限がありますからね〜。 消防のSP用の継ぎ手に溶接せずに使えるものがありますけど 空調用にはないのですかね?誰か知ってますか? おまけ マジックジョイントをVLPに使ったことありますか? |
サドル分水栓では駄目なんですか? |
>サドル分水栓では駄目なんですか? 返答ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、サドル分水栓って知らないのですが、 どのようなものですか? 教えてください! |
給水の本管取出しに使う材料です。ただ、穿孔機という道具が必要です。 http://www.qso.co.jp/products/index.html |
ありがとうございます。 スプリンクラー等消火用にあることは知っていました。 空調用にもあるのですね。管材屋に聞いてもマジック以外はないと言っていたので・・・ 使用した実績はありますか? |
>空調用にもあるのですね。管材屋に聞いてもマジック以外はないと言っていたので・・・ >使用した実績はありますか? サドル付分水栓(正式名称らしい)ですか・・・ 実際、通す流体によると思うのですが? 通常、サドル付分水栓は前出の通り、水道本管より宅内に 分岐するものなので、あまり圧力がかかる物だと使えません。 後、口径も30との事ですが、確か25までは安い穿孔機が使えますが、 (定価で10万前後)30以上は電動穿孔機を使用しないと開けられない筈です。 会社で何とか買って貰いましたが、水道本管ばっかりやる所とか 余程需要が無いと勿体無いかも。(定価で100万近いです。) 色々管材屋さんにも、聞いて見るのが良いと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━