 ■題名 : 冷媒配管の支持間隔
 ■名前 : jun
 ■日付 : 05/6/3(金) 16:03
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
冷媒配管の支持間隔についてお聞きしたいのですが、お国の(国交省)仕事の場合
銅管と同様の支持間隔と解釈してよろしいのでしょうか?
共通仕様書には、冷媒配管の支持間隔は明記されていません。
ちなみに私の場合、民間レベルでガス管25.4φまで1.5m それ以上は2mを基準に施工しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の支持間隔  ■名前 : thor  ■日付 : 05/6/3(金) 17:05  -------------------------------------------------------------------------
   >共通仕様書には、冷媒配管の支持間隔は明記されていません。

共通仕様書の注8に記載されています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の支持間隔  ■名前 : jun  ■日付 : 05/6/3(金) 17:18  -------------------------------------------------------------------------
   >>共通仕様書には、冷媒配管の支持間隔は明記されていません。
>
>共通仕様書の注8に記載されています。

レスありがとうございます。注8のどこの節に記載されているのでしょうか?
さがしていますが、みつけられません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の支持間隔  ■名前 : thor  ■日付 : 05/6/3(金) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
   >レスありがとうございます。注8のどこの節に記載されているのでしょうか?
>さがしていますが、みつけられません。

第2編 共通事項−第2章 配管工事−第4節 勾配、吊り及び支持−3 吊り及び支持
表2.2.6 横走り管の吊り及び振れ止め支持間隔
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の支持間隔  ■名前 : jun  ■日付 : 05/6/6(月) 9:18  -------------------------------------------------------------------------
   >>レスありがとうございます。注8のどこの節に記載されているのでしょうか?
>>さがしていますが、みつけられません。
>
>第2編 共通事項−第2章 配管工事−第4節 勾配、吊り及び支持−3 吊り及び支持
>表2.2.6 横走り管の吊り及び振れ止め支持間隔
レス遅れてすいません。確認できましたありがとうございました。