 ▼レンジフードダクト  影武者 05/6/3(金) 8:38
   ┗Re:レンジフードダクト  管吉 05/6/7(火) 18:41
      ┗Re:レンジフードダクト  影武者 05/6/7(火) 20:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : レンジフードダクト
 ■名前 : 影武者
 ■日付 : 05/6/3(金) 8:38
 -------------------------------------------------------------------------
   所轄消防(東京消防庁管内)からレンジフードダクトの接続にブチルテープを使ってはだめだと言われてしまい困っています。レンジフード系統のダクトに用いる材料は全て「不燃材」であることが条件で、ブチルテープは「難燃材」であるため不可とのことです。同様の指導をされた方、どのように対応されたか教えていただければ幸いです。以上、よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードダクト  ■名前 : 管吉  ■日付 : 05/6/7(火) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   アルミテープ・ステンレステープ・アルミガラスクロステープ
なんてあります。
 ↓ここでみると良さそうですが?
http://www.ribc.or.jp/Shijou_Contents15_3.htm
テープ アルミ ステンレスで結構出ます。一度検索してみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:レンジフードダクト  ■名前 : 影武者  ■日付 : 05/6/7(火) 20:01  -------------------------------------------------------------------------
   管吉さん、どうもありがとうございます。
参考にして早速探してみます。