Page 790 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼85℃の300リットルのお湯を 明日があるさ 05/6/4(土) 12:37 ┣Re:85℃の300リットルのお湯を thor 05/6/4(土) 15:26 ┗Re:85℃の300リットルのお湯を おっちゃん 05/6/4(土) 16:31 ┣Re:85℃の300リットルのお湯を @登戸 05/6/4(土) 17:27 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を @登戸 05/6/4(土) 17:36 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を おっちゃん 05/6/4(土) 17:43 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を おっちゃん 05/6/4(土) 17:54 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を @登戸 05/6/4(土) 21:28 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を thor 05/6/6(月) 8:35 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を おっちゃん 05/6/6(月) 23:00 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を @登戸 05/6/6(月) 23:25 ┃ ┣Re:85℃の300リットルのお湯を @登戸 05/6/6(月) 23:25 ┃ ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を thor 05/6/7(火) 9:19 ┃ ┣Re:85℃の300リットルのお湯を おっちゃん 05/6/7(火) 0:13 ┃ ┗Re:85℃の300リットルのお湯を thor 05/6/7(火) 9:05 ┗Re:85℃の300リットルのお湯を hatomori 05/6/10(金) 21:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 85℃の300リットルのお湯を ■名前 : 明日があるさ ■日付 : 05/6/4(土) 12:37 -------------------------------------------------------------------------
| みなさんこんにちは、板違いかもしれませんが教えてください。 85℃の300リットルのお湯を、68℃までさげるには、 水温5℃の水が何リトルひつようでしょうか? よろしくお願いします。 |
| 約81リットル http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_616.htm |
| thorさんに先こされてしまった・・・・・ そういう時はエクセルに方程式を作りましょう! X=(数字入力) Y=300+Xの式を入れる 85*300+(5*X)=? 68*Y=? もし方程式がわからなければ、Xの部分に入れる数字を1からはじめましょう! 80.952位で上下の式が ほぼイコールになりますから・・・・81リットルです。 |
| おおお、皆さんに先を越されてしまった・・。 ならば@登戸流の考え方・・。 85度ー68度=13度 今13度分のエネルギーが余分なわけです これを消費させれば68度になるわけですが、 例えば68-13=55 55度のお湯ならば13度分のエネルギーが必要なわけです つまり55度のお湯ならば300L必要ということになります 質問では5度ですから温度差比は (98-68)、(68-5) 1:3.7 ですから 1/3.7(約0.27)の湯量でいいことになります ですから300×0.27=81Lということです |
| >85度ー68度=13度 ううう、俺は引き算すら出来ないようだ・・。 17度の間違いです |
| >ううう、俺は引き算すら出来ないようだ・・。 > >17度の間違いです ・・・・・だからこそそ、そこでエクセルを・・・・・(爆) |
| >(98-68)、(68-5) 1:3.7 ですから 追伸・・・・・ (98-68)じゃなくて(85-68)ですよね? |
| >>(98-68)、(68-5) 1:3.7 ですから > >追伸・・・・・ >(98-68)じゃなくて(85-68)ですよね? ううう、俺は数字が読めないようだ・・・。 小学校からやり直すか。 |
| 計算過程書かなくて良かった・・・(爆) |
| >計算過程書かなくて良かった・・・(爆) と・・・・・いいつつ 自分もエクセルで式作って 適当に数字打ち込んでたりして(爆) 80.9あたりで・・・・・おお〜!!!!!!あとはご想像に(恥) |
| ううう、みんなおいらをかばってくれるのか? それとも同類なのか・・? |
| ところでスレ主はバックレか? |
| >ところでスレ主はバックレか? 何処にレス付けて良いか解んなかったりして… |
| >ううう、みんなおいらをかばってくれるのか? >それとも同類なのか・・? 類はなんとかって言うっしょ!!!(笑) |
| >ううう、みんなおいらをかばってくれるのか? >それとも同類なのか・・? 明日の我が身(笑) |
| 遅れて参加してゴメンなさい。出張だったもので(言い訳) Yを使うから面倒になるのでは。 式はまったく同じですが 300x85℃ + Xx5℃ = (300+X)x63℃ X = 300x(85−68)/63 ≒ 81リットル 済んでしまっているのに、余計でしたね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━