Page 792 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクト・排煙口 以外と難しい 05/6/12(日) 7:44 ┗Re:排煙ダクト・排煙口 hatomori 05/6/12(日) 8:46 ┗Re:排煙ダクト・排煙口 以外と難しい 05/6/12(日) 9:22 ┗Re:排煙ダクト・排煙口 hatomori 05/6/12(日) 10:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクト・排煙口 ■名前 : 以外と難しい ■日付 : 05/6/12(日) 7:44 -------------------------------------------------------------------------
| 排煙ダクトサイズ算出及び排煙口サイズ算出 何かないですかね? 毎秒2㎥でと設計に言われていますが、通常u当り1㎥では? 参考資料有ったら教えていただきたい。 |
| 文字化けしていますので、もう一度投稿してください。 |
| わざわざ、ありがとうございます。通常1平米当り1立米換算ですよね、設計の方が毎秒換算でと、毎秒2立米でいうもんなんで、?ってかんじです。 |
| >わざわざ、ありがとうございます。通常1平米当り1立米換算ですよね、設計の方が毎秒換算でと、毎秒2立米でいうもんなんで、?ってかんじです。 防煙区画(排煙口)の風量と、排煙機の風量がこんがらがっているのでしょうね。 毎秒とゆうのは、なんのことか解りません。 排煙口の風量 防煙区画の床面積x1m3/min・m2 以上 排煙機の風量 1防煙区画のみが対象の場合 120m3/min以上で、かつ防煙区画の床面積x1m3/min・m2以上 2以上の防煙区画を対象とする場合 120m3/min以上で、かつ最大防煙区画の床面積x2m3/min・m2以上 でよいのでは。 あたりまえの答えですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━