 ■題名 : 排煙ダクト・排煙口
 ■名前 : 以外と難しい
 ■日付 : 05/6/12(日) 7:44
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙ダクトサイズ算出及び排煙口サイズ算出 何かないですかね?
毎秒2㎥でと設計に言われていますが、通常u当り1㎥では?
参考資料有ったら教えていただきたい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクト・排煙口  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/6/12(日) 8:46  -------------------------------------------------------------------------
   文字化けしていますので、もう一度投稿してください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクト・排煙口  ■名前 : 以外と難しい  ■日付 : 05/6/12(日) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   わざわざ、ありがとうございます。通常1平米当り1立米換算ですよね、設計の方が毎秒換算でと、毎秒2立米でいうもんなんで、?ってかんじです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクト・排煙口  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/6/12(日) 10:57  -------------------------------------------------------------------------
   >わざわざ、ありがとうございます。通常1平米当り1立米換算ですよね、設計の方が毎秒換算でと、毎秒2立米でいうもんなんで、?ってかんじです。
防煙区画(排煙口)の風量と、排煙機の風量がこんがらがっているのでしょうね。
毎秒とゆうのは、なんのことか解りません。
排煙口の風量  防煙区画の床面積x1m3/min・m2 以上
排煙機の風量  
 1防煙区画のみが対象の場合 
   120m3/min以上で、かつ防煙区画の床面積x1m3/min・m2以上
 2以上の防煙区画を対象とする場合
   120m3/min以上で、かつ最大防煙区画の床面積x2m3/min・m2以上
でよいのでは。  あたりまえの答えですね。