 ■題名 : 階段室について
 ■名前 : 素人
 ■日付 : 05/6/7(火) 17:04
 -------------------------------------------------------------------------
   階段室の中に配管を通すとだめと聞いたのですが、本当なのですか?
調べてみたのですがどこにも載ってません。
知っている方がいれば教えてほしいのですが。
宜しくお願いします。
管種はGP管で、スプリンクラー配管です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段室について  ■名前 : masa  ■日付 : 05/6/8(水) 2:21  -------------------------------------------------------------------------
   連結送水管・屋内消火栓・スプリンクラー配管など、消火用配管なら許可されます。(配管材は不燃材料に限ります)
許可されない配管は、気送管、給気・排気ダクトなど、防火上問題のある配管です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段室について  ■名前 : 素人  ■日付 : 05/6/8(水) 9:14  -------------------------------------------------------------------------
   >連結送水管・屋内消火栓・スプリンクラー配管など、消火用配管なら許可されます。(配管材は不燃材料に限ります)
>許可されない配管は、気送管、給気・排気ダクトなど、防火上問題のある配管です。
>masaさんありがとうございます。法的に記述されているとかはないのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段室について  ■名前 : masa  ■日付 : 05/6/9(木) 23:33  -------------------------------------------------------------------------
   配管・ダクト等を階段室に通してはいけないというのが指導基準なので、むしろ法的に通してはいけないという規定の方がありません。 法の主旨から階段室は避難に支障の無い構造が要求されます。 したがって、階段室用の配管・ダクト以外は防火に支障がある為原則的に設置できません。 消火設備用の配管は消防法の規定により防火に支障のある構造ではないので、許可されます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:階段室について  ■名前 : 素人  ■日付 : 05/6/12(日) 11:25  -------------------------------------------------------------------------
   >配管・ダクト等を階段室に通してはいけないというのが指導基準なので、むしろ法的に通してはいけないという規定の方がありません。 法の主旨から階段室は避難に支障の無い構造が要求されます。 したがって、階段室用の配管・ダクト以外は防火に支障がある為原則的に設置できません。 消火設備用の配管は消防法の規定により防火に支障のある構造ではないので、許可されます。
>masaさんとても参考になりましたありがとうございます。