Page 798 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管のラッキングについて 巡回者 05/6/14(火) 0:16 ┣Re:給水管のラッキングについて @登戸 05/6/14(火) 5:41 ┗Re:給水管のラッキングについて ちくわ 05/6/14(火) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管のラッキングについて ■名前 : 巡回者 ■日付 : 05/6/14(火) 0:16 -------------------------------------------------------------------------
屋上の横引き管で給水管にステンレスラッキングがされているのですが、 架台の部分から漏水しています。 ラッキングを外して、漏水個所を調べたいのですが、 ラッキングを外したあと、外したラッキングを元に戻せるのでしょうか? それとも、外すには壊すしかないのでしょうか? 元に戻せるのであれば、方法を教えていただきたいので、 よろしくお願い致します。 ラッキングの施工方法が分りませんので、無知な質問ですみません。 |
元に戻すのは難しいですね 一見きれいに外せてもツメを復元するのは至難の業です 強風で煽られた際に脱落でもしたら大変です! どうせ漏水の修理をするんでしょうから 外して裸にしておくか テープで押さえをするほうがいいでしょうね |
やはり、ラッキングまでやりかえるのが良いのではないでしょうか? ラッキングの状況を見て、必要な範囲で補修するのが、プロだと思います。 保温屋さんに見てもらえばいかがですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━