Page     837
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ダクトについて  911c2 05/7/27(水) 12:16
   ┗Re:排煙ダクトについて  あいうえお 05/7/27(水) 18:00
      ┗Re:排煙ダクトについて  911c2 05/7/28(木) 11:28
         ┗Re:排煙ダクトについて  マリーナ 05/7/28(木) 12:27
            ┗Re:排煙ダクトについて  911c2 05/7/28(木) 16:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ダクトについて
 ■名前 : 911c2
 ■日付 : 05/7/27(水) 12:16
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙ダクトの施工は一般的にフランジ工法ですが、共板では法的にOKでしょうか
どなたか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトについて  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 05/7/27(水) 18:00  -------------------------------------------------------------------------
   >排煙ダクトの施工は一般的にフランジ工法ですが、共板では法的にOKでしょうか
>どなたか教えてください。

法的には共板で問題ありません。
民間物件では採用されています。
ただし、排煙ファンは静圧が高い
のでよく検討してから採用して
ください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトについて  ■名前 : 911c2  ■日付 : 05/7/28(木) 11:28  -------------------------------------------------------------------------
   >>排煙ダクトの施工は一般的にフランジ工法ですが、共板では法的にOKでしょうか
>>どなたか教えてください。
>
>法的には共板で問題ありません。
>民間物件では採用されています。
>ただし、排煙ファンは静圧が高い
>のでよく検討してから採用して
>ください。

どうもありがとうございました。
もうひとつ質問したいのですが、はぜはピッツバーグとボタンパンチどちらでもよいでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトについて  ■名前 : マリーナ  ■日付 : 05/7/28(木) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは
新・排煙設備技術指針 1987年版 日本建築センター編(P73) によれば

「風道の板の継ぎ方は、国土交通省仕様では矩形風道にあってはピッツバーグ・
 ハゼと規定しているが、ボタンパンチ等により継ぎ目にシールを行い、
同等以上の気密が保たれればよいと思われる。」

とありますので、漏れなければどちらでも良いと言うことではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトについて  ■名前 : 911c2  ■日付 : 05/7/28(木) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   >こんにちは
>新・排煙設備技術指針 1987年版 日本建築センター編(P73) によれば
>
>「風道の板の継ぎ方は、国土交通省仕様では矩形風道にあってはピッツバーグ・
> ハゼと規定しているが、ボタンパンチ等により継ぎ目にシールを行い、
>同等以上の気密が保たれればよいと思われる。」
>
>とありますので、漏れなければどちらでも良いと言うことではないでしょうか。

どうもありがとうございました。
とても参考になりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 837





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━