 ■題名 : 蒸気配管には何故黒ガス管?
 ■名前 : 紅の豚
 ■日付 : 03/5/2(金) 14:52
 -------------------------------------------------------------------------
   初歩的な質問ですが蒸気配管に黒ガス管を使う理由は何なのでしょう?
白ガス管だと実際問題どのような問題がおこる可能性があるのでしょう?
教科書に書いてあることをうのみにしていましたが何故?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管には何故黒ガス管?  ■名前 : masa  ■日付 : 03/5/2(金) 16:13  -------------------------------------------------------------------------
   50℃を超える温度では亜鉛メッキの保護皮膜が安定せず、かえって腐食が進行するからです。 同様の理由で冷却水配管では塩ビライニング鋼管を使用する場合もありますが、蒸気配管の場合はビニールライニングが熱ではがれる為使用できません。 したがって黒ガス管を使用します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました  ■名前 : 紅の豚  ■日付 : 03/5/6(火) 9:56  -------------------------------------------------------------------------
   お忙しい所,返信ありがとうございました.メッキの保護皮膜のためですか.勉強になりました.