Page     841
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼伸縮継手について  ろくぶて 05/7/28(木) 23:54
   ┗Re:伸縮継手について  あいうえお 05/7/29(金) 18:03
      ┗Re:伸縮継手について  ろくぶて 05/7/30(土) 0:45
         ┣Re:伸縮継手について  管吉 05/8/3(水) 16:58
         ┗Re:伸縮継手について  stein 05/8/3(水) 19:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 伸縮継手について
 ■名前 : ろくぶて
 ■日付 : 05/7/28(木) 23:54
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯管や温水管において、直管部分の長い部分には伸縮量を計算して
複式や単式の伸縮継手を使用しますよね。
設計に記載があり、予算に組み込んである場合はよいのですが、
そうでない場合、伸縮量を計算して何mmから使用するのでしょうか。
基準みたいなものはあるのでしょうか。
管種によって、伸縮量は違うわけなので、直線部分何mから使用という
わけではないですよね。参考書をみたんですけど、どうもはっきりしません。
ご存知の方、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:伸縮継手について  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 05/7/29(金) 18:03  -------------------------------------------------------------------------
   >給湯管や温水管において、直管部分の長い部分には伸縮量を計算して
>複式や単式の伸縮継手を使用しますよね。
>設計に記載があり、予算に組み込んである場合はよいのですが、
>そうでない場合、伸縮量を計算して何mmから使用するのでしょうか。
>基準みたいなものはあるのでしょうか。
>管種によって、伸縮量は違うわけなので、直線部分何mから使用という
>わけではないですよね。参考書をみたんですけど、どうもはっきりしません。
>ご存知の方、教えてください。

設計に記載がなければ付ける必要なし。
枝の取り出しかたに注意すれば、十分対応できる。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:伸縮継手について  ■名前 : ろくぶて  ■日付 : 05/7/30(土) 0:45  -------------------------------------------------------------------------
   >設計に記載がなければ付ける必要なし。
>枝の取り出しかたに注意すれば、十分対応できる。

返信ありがとうございます。
枝をスイベルジョイントにということですね。
やっぱり基準みたいなものは無いんでしょうか。
例えば、経験的に銅管だったら何m、SUSだったら何m、
HTLPだったら何mとか、伸縮量10mm以上だったら使用するとか・・・
逆に、設計に記載があった場合で、主管や枝管でクッションをとれば
VEできると思うのですが、説明する根拠がほしいのです。
どうでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:伸縮継手について  ■名前 : 管吉  ■日付 : 05/8/3(水) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   >枝をスイベルジョイントにということですね。
スイベルジョイントは流体の行き先が横(斜め)移動しているものに使用
しロータリジョイントは回転しているものに使用すると思っていました。

>やっぱり基準みたいなものは無いんでしょうか。
>例えば、経験的に銅管だったら何m、SUSだったら何m、
>HTLPだったら何mとか、伸縮量10mm以上だったら使用するとか・・・
私はこの辺を基準に考えています。
http://www.packing.co.jp/PTFE/ptfetube_hyou1/tube24.htm

ただし一概には判断できないと思いますが。

>逆に、設計に記載があった場合で、主管や枝管でクッションをとれば
>VEできると思うのですが、説明する根拠がほしいのです。
>どうでしょうか。
伸縮の計算書を作成してスリークッションで施工可能を証明しようと
やってみますけどやっぱ必要でした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:伸縮継手について  ■名前 : stein  ■日付 : 05/8/3(水) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   昨年11月のスレッドに
#540「伸縮継手の基準について」というのがありました。参考にして下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 841





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━