 ■題名 : 冷凍機油の補充
 ■名前 : 幹汰
 ■日付 : 05/7/29(金) 23:24
 -------------------------------------------------------------------------
   お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの
冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機油の補充  ■名前 : あたたたた!  ■日付 : 05/7/30(土) 13:06  -------------------------------------------------------------------------
   >お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの
>冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。
>宜しくお願い致します。


基本的に、冷媒回路内を真空にし
低圧側より吸い込ませるようにします
これを冷媒が充填され、運転しながらやると圧縮機破損の
原因になります
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機油の補充  ■名前 : 幹汰  ■日付 : 05/8/1(月) 0:50  -------------------------------------------------------------------------
   >>お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの
>>冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。
>>宜しくお願い致します。
>
>
>基本的に、冷媒回路内を真空にし
>低圧側より吸い込ませるようにします
>これを冷媒が充填され、運転しながらやると圧縮機破損の
>原因になります


有難う御座います。
御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。
冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、
マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。
又、良い方法など有ればお教え頂けますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機油の補充  ■名前 : あたたたた!  ■日付 : 05/8/1(月) 7:18  -------------------------------------------------------------------------
   >有難う御座います。
>御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。
>冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、
>マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。
>又、良い方法など有ればお教え頂けますか。


ゲージで吸わせても問題ありませんが、
作業性が悪いでしょうね
パックレスバルブで縁切りして
これに2分銅管でも付けてオイル缶から直接吸わせればいいかと
思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷凍機油の補充  ■名前 : 幹汰  ■日付 : 05/8/3(水) 23:03  -------------------------------------------------------------------------
   >>有難う御座います。
>>御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。
>>冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、
>>マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。
>>又、良い方法など有ればお教え頂けますか。
>
>
>ゲージで吸わせても問題ありませんが、
>作業性が悪いでしょうね
>パックレスバルブで縁切りして
>これに2分銅管でも付けてオイル缶から直接吸わせればいいかと
>思います


色々勉強になりました。