Page     844
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正  じぃじ 05/8/4(木) 17:30
   ┗Re:冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正  あいうえお 05/8/4(木) 20:02
      ┗Re:冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正  じぃじ 05/8/5(金) 14:34

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正
 ■名前 : じぃじ
 ■日付 : 05/8/4(木) 17:30
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、ただいま某○育庁の設備工事をしているのですが
監督員から冷媒配管の耐圧気密試験は温度補正をしてください。とのことでした。
当方幾度となく耐圧試験は経験しているのですが温度補正というのは
初めてでネットでいろいろと探してみたものの窒素の温度補正についてのヒットが無く
困りはてているしだいです。なにか良い資料ないものでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 05/8/4(木) 20:02  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして、ただいま某○育庁の設備工事をしているのですが
>監督員から冷媒配管の耐圧気密試験は温度補正をしてください。とのことでした。
>当方幾度となく耐圧試験は経験しているのですが温度補正というのは
>初めてでネットでいろいろと探してみたものの窒素の温度補正についてのヒットが無く
>困りはてているしだいです。なにか良い資料ないものでしょうか?


1度あたり約0.01MPaの圧力変化
補正値=(加圧時の温度-試験完了時の温度)×0.01
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒耐圧試験の窒素ガス温度補正  ■名前 : じぃじ  ■日付 : 05/8/5(金) 14:34  -------------------------------------------------------------------------
   >>はじめまして、ただいま某○育庁の設備工事をしているのですが
>>監督員から冷媒配管の耐圧気密試験は温度補正をしてください。とのことでした。
>>当方幾度となく耐圧試験は経験しているのですが温度補正というのは
>>初めてでネットでいろいろと探してみたものの窒素の温度補正についてのヒットが無く
>>困りはてているしだいです。なにか良い資料ないものでしょうか?
>
>
>1度あたり約0.01MPaの圧力変化
>補正値=(加圧時の温度-試験完了時の温度)×0.01


ありがとうございます。
はじめての投稿でしたのでドキドキしておりました。
本当に助かりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 844





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━