 ■題名 : 冷媒配管の埋設配管施工方法
 ■名前 : 佳治
 ■日付 : 05/8/3(水) 12:46
 -------------------------------------------------------------------------
   パッケージエアコンの屋外機置き場が建物から約20m離れたところに有る為に、埋設配管にすることになります。架空配管は意匠上無理。
埋設部分をVPの中を通そうかなどと検討していますが・・・。何か良い施工方法はあるでしょうか?

室内機は140型3台なので冷媒配管は、φ9.52、φ15.88の3組です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : 腹減った!  ■日付 : 05/8/3(水) 19:01  -------------------------------------------------------------------------
   U字溝を敷設してその中を配管したらどうでしょうか?
曲がりの数とか不明ですがVPで曲がりを施工するのは難しいんじゃないかと思うんですが・・。U字溝だと点検やメンテなどもしやすいんじゃないかと・・・。
どうしてもVPで施工するなら曲がりの部分に桝を入れたりするのがいいんじゃないかと思います。ご検討下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : 佳治  ■日付 : 05/8/4(木) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返信ありがとうございます。
U字溝も検討したのですが、コスト的に×になりました。
VP+会所の方法で検討します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : 腹減った!  ■日付 : 05/8/4(木) 17:40  -------------------------------------------------------------------------
   自分で返信していてふと疑問に思ったのですが
直管の部分(VPの中)の配管の支持はどうしよう・・・と。
直管の長さが短いならいいけど長い箇所はやっぱ支持しないとまずいんじゃないかと思います。冷媒の管径も太くないし。VPに直置きじゃなぁ・・・。
どなたかこういった施工経験のお持ちの方がいらっしゃったらご教授下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : 経験あります。  ■日付 : 05/8/5(金) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   意匠上やむなく埋設した経験がありますが
やはりU字溝を利用しました。
VP管も検討したのですが、コストは安いものの
万一の時にVP管内の冷媒管の状態が分からない
のと、信号線等も併設するためにNGになりました。
配管の支持はU字溝に架台を設けて支持しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : 腹減った!  ■日付 : 05/8/5(金) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
   ですよね。やっぱり普通はU字溝ですよね。U字溝の中ならアングル渡して支持出来ますよね。やっぱりVP管で施工するのは難しいのかな。支持が・・。
直管部の距離が短いなら何とかなるかも知れないですけど。そこをクリアーすればいいのかな。でも何かあった時の対処がしづらいっていうリスクはつきまといますね。何かいい方法無いのかなぁ・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : choku  ■日付 : 05/8/6(土) 8:50  -------------------------------------------------------------------------
   やったことがないのでよくわかりませんが、この場合支持っているのでしょうか?
支持なしだと、どのような不具合が考えられるのでしょうか?
埋設部の両端を支持していれば特に問題ないような気がしませんか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の埋設配管施工方法  ■名前 : SEN  ■日付 : 05/8/8(月) 9:46  -------------------------------------------------------------------------
   おはよございます。

ビニル管内に冷媒配管を通した場合、後々のメンテが心配…
お施主さんに状況を説明して、U字溝を設置し配管したい所
ですね。
将来の機器変更や配管更新の際も容易になりますし・・・

VP(VU)管内に施工する場合は、VPに穴を数箇所開けてウレタ
ンフォームを注入できないでしょうか?
べた置きするより、いくぶんましかと。(支持の取りようが
ない)
内部に水が溜まらないよう施工しないといけないでしょうし…

…やっぱり、U字溝の方が施工的にも工法的にも良いような…