Page     858
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気温水器  CSR 05/8/26(金) 8:43
   ┣Re:電気温水器  デンスイ 05/8/26(金) 10:20
   ┃  ┗Re:電気温水器  CSR 05/8/27(土) 0:46
   ┗Re:電気温水器  sos 05/8/28(日) 21:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気温水器
 ■名前 : CSR
 ■日付 : 05/8/26(金) 8:43
 -------------------------------------------------------------------------
   電気温水器(200L)の設置していてユニットバスの水栓をひねるとオーバーフローを越えて水が溢れます。
電温器メーカーにみてもらったら水栓が悪いと言いますが水栓もただの定量止水付きのサーモ水栓で今までも何度も使っていますがこんな事にはなったの初めてです。
疑わしきはやはり電気温水器内の減圧弁でしょうか?
ユニットバス水栓からの水量はかりましたが0.4Mで10L/minでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/8/26(金) 10:20  -------------------------------------------------------------------------
   1.定量止水の水栓が悪い。(一番可能性大)

2.減圧弁が悪い(圧が高い)と上の安全弁から
  湯が溢れていると思います。でもこの場合でも
  止水弁が正常ならちゃんと止水します。

3.逆に減圧弁が異常に圧が低くなって、定量止水の
  作動が不能ぐらいになっている。(可能性小)
  この場合、湯の出る勢いを見れば判断可能かと

ざっと考えたところ、こんなものですがお役に立てば幸いです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器  ■名前 : CSR  ■日付 : 05/8/27(土) 0:46  -------------------------------------------------------------------------
   >1.定量止水の水栓が悪い。(一番可能性大)
>
>2.減圧弁が悪い(圧が高い)と上の安全弁から
>  湯が溢れていると思います。でもこの場合でも
>  止水弁が正常ならちゃんと止水します。
>
>3.逆に減圧弁が異常に圧が低くなって、定量止水の
>  作動が不能ぐらいになっている。(可能性小)
>  この場合、湯の出る勢いを見れば判断可能かと
>
>ざっと考えたところ、こんなものですがお役に立てば幸いです。

ありがとうございます。知らないうちに逆流するなんて悲惨な出来事を経験してしまったので少し自信を失いかけてました・・・。
1~3じっくり調べてみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器  ■名前 : sos  ■日付 : 05/8/28(日) 21:22  -------------------------------------------------------------------------
   >電気温水器(200L)の設置していてユニットバスの水栓をひねるとオーバーフローを越えて水が溢れます。

温水器上部の安全弁から吹くのですか?混合水栓の場合
1 水洗側の逆止弁不良又はゴミが
2 コマパッキンの場合は、ゴミ・ロー付けカス等
定量止水タイプでは、チャッキ弁と思われます
お湯側の水栓脚部に有る止水栓を止めて、水のみを出した
時に吹きださなければ 上記が原因では?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 858





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━