Page 863 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室外機にダクトを付けたいのですが・・・ 一管受験生 05/8/31(水) 15:34 ┣Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ choku 05/8/31(水) 17:24 ┣Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ choku 05/8/31(水) 17:27 ┗Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ パキラ 05/8/31(水) 20:51 ┗Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ 一管受験生 05/9/1(木) 8:07 ┣Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ K2 05/9/2(金) 22:19 ┗Re:室外機にダクトを付けたいのですが・・・ ふくふく 05/9/3(土) 16:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室外機にダクトを付けたいのですが・・・ ■名前 : 一管受験生 ■日付 : 05/8/31(水) 15:34 -------------------------------------------------------------------------
エアコンの室外機の排気部分に丸ダクトをつけて2000mm立ち上げるように設計図に書いてあります。室外機とダクトはどのように接合すればよいのですか? また、室外機の設置場所が室外のため、風等での転倒防止策を教えて下さい。 室外機の排気は上部についています。(10hp程度です) 宜しくお願いします。 |
室外機の形状を見て自分で考えるしかないのでは? >また、室外機の設置場所が室外のため、風等での転倒防止策を教えて下さい。 って、ほとんどの場合室外ですよね。 近くの壁があればそこから支持をとるとか、室外機の架台からとるとか、まったく何もしないとか(ダクトのみで風圧に耐えられるようにするとか)、やっぱり現場の状況によるので、自分で考えるしかないのでは? |
たびたびすみません。 何の為に、2000mm立ち上げるのかとか確認されてますか? 理由によっては、多少低くできたりしないでしょうか? |
>エアコンの室外機の排気部分に丸ダクトをつけて2000mm立ち上げるように設計図に書いてあります。室外機とダクトはどのように接合すればよいのですか? >また、室外機の設置場所が室外のため、風等での転倒防止策を教えて下さい。 >室外機の排気は上部についています。(10hp程度です) >宜しくお願いします。 設計図に書いてあるから取り付けるのは当然な考えなのでしょうが、先にchokuさんが 申されていますようになぜ付けるのか、なぜその長さの直上ダクトが必要なのかを 理解された上で設置を検討された方がよいですよ。 想像するに室外機が集合設置になっていて騒音の関係上周囲に室外機より高い防音壁に よって囲まれている。そのため通風が期待できずショートサーキットを起こす状況を 作り上げている。その防止のために室外機吹出をダクトで延長させている。 こんな状況ではないでしょうか? 室外機吹出部にダクトを取り付けることは送風機に抵抗をあたえることになりますので 風量ダウンを引き起こします。 吹出直上ダクトを取り付ける場合、ダクト長さに関してはメーカーに見解を求めた方が よいですよ。 わたしが想定した状況であれば、通常直上ダクトの長さを極力短くして(無論、メーカー の使用保障長さ内)下部架台で嵩上げする方法をとります。 コストはかかってしまうのですが・・・ |
>想像するに室外機が集合設置になっていて騒音の関係上周囲に室外機より高い防音壁に >よって囲まれている。そのため通風が期待できずショートサーキットを起こす状況を >作り上げている。その防止のために室外機吹出をダクトで延長させている。 >こんな状況ではないでしょうか? > >室外機吹出部にダクトを取り付けることは送風機に抵抗をあたえることになりますので >風量ダウンを引き起こします。 >吹出直上ダクトを取り付ける場合、ダクト長さに関してはメーカーに見解を求めた方が >よいですよ。 >わたしが想定した状況であれば、通常直上ダクトの長さを極力短くして(無論、メーカー >の使用保障長さ内)下部架台で嵩上げする方法をとります。 >コストはかかってしまうのですが・・・ 私もダクトを取付ける理由について、同じように考えていました。 とても参考になりました。一度メーカーに問い合わせてみます。 ありがとうございました。 |
1~1.5m程度なら、室外機にダクトを載せてビスで本体に取り付けます。それ以上なら、別にダクト支持材をとって、本体との間にパッキンをかませます。 室外機のファン静圧は30Pa程度ですが、たとえばダイキンならディップスイッチで60Paまでアップできます。メーカーに相談して確認したらよいと思います。 |
私はいつも、落ち葉等を掃除するための点検口 をダクトの側面に取り付けています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━