Page     864
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼食器洗浄器排水接続について  おかいち 05/9/3(土) 8:23
   ┣Re:食器洗浄器排水接続について  K2 05/9/3(土) 15:50
   ┗Re:食器洗浄器排水接続について  hatomori 05/9/3(土) 19:55
      ┗Re:食器洗浄器排水接続について  K2 05/9/4(日) 2:09
         ┣Re:食器洗浄器排水接続について  どんちゃん 05/9/4(日) 5:54
         ┃  ┗Re:食器洗浄器排水接続について  K2 05/9/4(日) 11:08
         ┗Re:食器洗浄器排水接続について  hatomori 05/9/4(日) 8:40
            ┗Re:食器洗浄器排水接続について  K2 05/9/4(日) 11:11
               ┗Re:食器洗浄器排水接続について  hatomori 05/9/4(日) 13:37
                  ┗Re:食器洗浄器排水接続について  K2 05/9/4(日) 16:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 食器洗浄器排水接続について
 ■名前 : おかいち
 ■日付 : 05/9/3(土) 8:23
 -------------------------------------------------------------------------
   食器洗浄器排水接続についてHTパイプ(耐熱)で排水枝管までを配管してVPパイプに接続しますが、接着で接合しても構わないでしょうか?またその際、接着材はHT用またはVP用どちらを使用した方がよいでしょうか?ご存知の方教えていただけないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/3(土) 15:50  -------------------------------------------------------------------------
   おかいちさん。すみません。答えを知らないのですが、会議室だから雑談もいいでしょうか。ゼネコン設計のK2です。

こういった質問って、いつも目にしている施工なのに、普段考えていないので、知らない自分がはずかしくなります。そしてぜひぜひ知りたくなってしまいます。

この会議室は、ちょっとした疑問や教えて!から始まって、いろいろの方の親切なアドバイスが入り、とても勉強になります。団塊の世代が大量退職されたあと、技術の伝承が問題視されていますが、ぜひ会社の中にとどまらず、業界全体のレベルの維持、レベルアップのために、そのノウハウをみなさんに提供していただけたらと思っています。団塊の世代だけでなく、知識のある人、経験のある人、ノウハウのある人です。設計技術や施工技術の一般的ノウハウの共有化は、社内守秘義務にも抵触しないでしょう。

仙台で地震で天井が落ち、ブレースがなかったことが判明しましたが、設計、監理、施工の連絡不足と言われています。各会社の殻に閉じこまっていてはいけないです。誰かが気づいたはずだし、気づくべきでしょう。自分の会社の施工ではなくてよかったなんて思っていては、業界全体の信頼は揺らいでいきます。みんなで情報を共有化して、よいものを社会に提供し、建築そして建築設備業界が感謝されるもにしていきたいものです。

このようなサイトをボランティアで構築された管理人さんにいつも感謝しています。早くこれだけで飯を食っていただけるとうれしいです。(すみません。余計なお世話でした。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/9/3(土) 19:55  -------------------------------------------------------------------------
   接着剤はHT用を使用します。VPにHT用の接着剤を使用しても問題はないが
HTにVP用は問題あり・です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/4(日) 2:09  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさんには、いつも感心しています。
ところでHTVPはあくまで給水管であるので排水管として使うのは邪道だという風に言われる方がいます。しかし実際、集合住宅の食器洗浄機の排水管の接続部、厨房の高温排水のあるシンダーコンクリート内の配管に使われています。邪道の指摘がある場合には、シンダー内配管はSGPを打ち込むこともあります。どうなんでしょうか?給水管と排水管の継手部の引っかかりは随分違うものなのでしょうか。排水用HTVPがあれば問題ないのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/9/4(日) 5:54  -------------------------------------------------------------------------
   これを使っている所も多いのでは?
http://www.funen.co.jp/Products_HT/seihin_8.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/4(日) 11:08  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃん様
アドバイスありがとうございます。
内管の規格を確認しました。
-------------------------------
内管(耐熱性硬質塩化ビニル管)の形状、寸法及び公差は、
  硬質塩化ビニル管JIS K6741(VP)による。
  材質、仕様は耐熱性硬質塩化ビニル管JIS K6776による。
-------------------------------
HTVPの材質で、VPの形状になっている内管があるとのことですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/9/4(日) 8:40  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさんが、答えをのせてくれましたね。
シンダー内にSGPを打ち込む? 住宅の流し廻りでは経験がありませんね。
それと、シンダーコンクリートとは?K2さんは40代なのかな。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/4(日) 11:11  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん
シンダーコンクリート打ち込みというのは、
商業飲食店舗の厨房のかさ上げコンクリートの意味です。
押さえコンクリートと言った方がよろしいのでしょうか。
年齢は以前、別の会議室でhatomoriさんに明かしたことがありますが、
シンダーという言葉で時代がわかるのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/9/4(日) 13:37  -------------------------------------------------------------------------
   3ヶ月前から、現場に久しぶりに施工図応援に出向いていますが、
最近はシンダー(炭殻、灰)は死語で軽量コンクリートと図面にも記載します、と
後輩の代人から指摘された直後だったので・・・・・  失礼しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄器排水接続について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/4(日) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん

ご教授ありがとうございます。うわー、死語ですか。
確かに以前、ある設計事務所の監理の方にシンダーとは言わないで、
かさ上げコン、押さえコンというように言われたことがありますが、
そういう意味だったんですね。勉強になりました。

yahooで検索をかけて用語集から抜粋してみました。

●屋上の雨水の押さえなどに用いる軽量のコンクリートのこと。アッシュコンクリートともいう。

●デッキプレートの上や屋上の防水などに用いる軽量のコンクリート。

●シンダーコンクリートとは、炭殻を骨材とした軽量コンクリートのことです。現在は人工軽量骨材が主流となったためほとんど使用されなくなってきています。
屋上(歩行用)の防水層の押えなどに用います。「アッシュコンクリート」、「炭殻コンクリート」ともいいます。

歳をとっても、常に最新の情報で若返りたいと確信しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 864





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━