 ■題名 : 防火区画貫通部のロックウールについて
 ■名前 : ガイア
 ■日付 : 05/9/30(金) 10:45
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも、このフォーラムで勉強させて頂いてます。

今回、いろいろ調べましたが(足りないのかな?)分からないことがあり投稿致します。
過去のログにも具体的な事がありませんでした。

中空壁(防火区画)の壁を貫通する給水管を、ロックウールで穴埋めしようとしたところ
設計事務所より、ロックウールでいいの?と聞かれました。
不燃材にて穴埋めすればOKですと言ったのですが、そのロックウールの密度(重量?)や製品は法規や公的な仕様に合っているの?と突っ込まれました。

東京都の緑本(今は青本かな?)や消防の予防事務審査・検査基準、質疑応答集などを見ましたが、はっきり書かれていませんでした。

国土交通省のHPを見たりしたのですが、さっぱりです。

ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。

よろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/1(土) 7:56  -------------------------------------------------------------------------
   消防だと150kg/㎥ですね。
家なので建築の資料無いけど同様で良かったと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/1(土) 7:57  -------------------------------------------------------------------------
   >消防だと150kg/㎥ですね。

文字化けしてる(汗)
kg/立方メートルです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : ガイア  ■日付 : 05/10/1(土) 9:39  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃん様ありがとうございました。

この数値はなにかの書面で書かれていますか?
それとも指導事項程度の数値でしょうか?

なんどもすみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/1(土) 14:20  -------------------------------------------------------------------------
   消防庁予47号通知なので全国共通です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : K2  ■日付 : 05/10/1(土) 18:49  -------------------------------------------------------------------------
   消防法の47号(改正262号通知)に150kg/m3と書かれていますが、
消防法上の区画の場合の規定です。

つまり「262号通知:令8区画及び共住区画を貫通する鋼管等の取扱いについて」に書かれています。令8区画の場合はロックルールを脱落しないように鋼板またはカイカル板での押さえも指示されています。

しかし建築基準法では、不燃材としか規定はないので、ロックウールの場合必ずしも150kg/m3でなければならないことはないと思います。
グラスウールでも可能なはずです。東京都では溶落するので望ましくないと書かれていることからも、不燃材としての規定しかないと思います。

消防法上の区画と基準法上の区画は違いますが、実際中間検査などで消防が区画の検査をしているところから、消防の規定に合わせておいた方が無難だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : ガイア  ■日付 : 05/10/3(月) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど、分かりやすい説明ありがとうございました。

確かに検査時は消防のほうが、細かくチェックしていきますよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/1(土) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   >設計事務所より、ロックウールでいいの?と聞かれました。
>不燃材にて穴埋めすればOKですと言ったのですが、そのロックウールの密度(重量?)や製品は法規や公的な仕様に合っているの?と突っ込まれました。

突っ込むなら、その設計事務所に処置方法を聞いてみては?
設計者なら適正な区画貫通処置方法を知ってて当たり前ですよね。
自分が知らないから突っ込んでいる可能性もありますよ(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画貫通部のロックウールについて  ■名前 : ガイア  ■日付 : 05/10/1(土) 14:35  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃん様

回答ありがとうございました。


>突っ込むなら、その設計事務所に処置方法を聞いてみては?
>設計者なら適正な区画貫通処置方法を知ってて当たり前ですよね。
>自分が知らないから突っ込んでいる可能性もありますよ(笑)


そうなんですが、その場で聞いたら担当者が「知らない」と
はっきり言ってきました。
私も勉強になったので、まーいいかと。

本当にありがとうございました。