Page      89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水装置吐水口での給水圧について  ふくや 03/5/12(月) 17:07
   ┗Re:給水装置吐水口での給水圧について  masa 03/5/13(火) 0:12
      ┗Re:給水装置吐水口での給水圧について  ふくや 03/5/14(水) 19:46

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水装置吐水口での給水圧について
 ■名前 : ふくや
 ■日付 : 03/5/12(月) 17:07
 -------------------------------------------------------------------------
   水道事業者いわゆる水道局とか水道企業団の義務として
「給水装置の吐水口にて給水圧1kgf/cm2以上なければならない」とか
「給水装置の吐水口にて残留塩素が・・・」などの由の文言はどの法、法令などに
明記されているのでしょうか。
 水道法などチェックしてみましたが探せませんでした。
 各事業所の規定だけなのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水装置吐水口での給水圧について  ■名前 : masa  ■日付 : 03/5/13(火) 0:12  -------------------------------------------------------------------------
   吐水口での給水圧は多分規定は無いです。(吐水口では動水時は静圧0でかまいませんし、動圧も30KPa(0.3Kgf/cm2)もあれば充分です)
厚生労働省の水道施設基準では配水本管で動水時静圧150KPa(1.5kgf/cm2)、静水時静圧300〜400KPa(3〜4kgf/cm2)が標準設計として規定されているようです。
水質基準については、水道法施行規則で規定されています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水装置吐水口での給水圧について  ■名前 : ふくや  ■日付 : 03/5/14(水) 19:46  -------------------------------------------------------------------------
   レス有難う御座います。

規定は無いですか。
水道事業者には給水栓吐水口での最低水圧の規定があったような
記憶でしたので。

家庭給水で給水圧が低く、又近所が同時に使用する朝夕は特に
2階への給水が弱く実用的でないとの相談されて
水道局へ相談するようアドバイスしました。
局で当該メーター付近で丸一日の水圧測定をしてもらったものの
記録チャート用紙の閲覧は拒否されてしまい、
給水圧は十分ですとの返答のみだったので
そのような給水圧の規定があった筈と思い調べておりました。

ではでは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 89





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━