Page 90 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火栓ボックスの納まりについて naninani 03/4/22(火) 18:50 ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて テツ 03/4/24(木) 9:17 ┃ ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて naninani 03/4/24(木) 9:53 ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて ben 03/4/24(木) 10:25 ┃ ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて naninani 03/4/24(木) 20:03 ┃ ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて bousai 03/4/28(月) 10:19 ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて kozou 03/5/17(土) 9:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火栓ボックスの納まりについて ■名前 : naninani ■日付 : 03/4/22(火) 18:50 -------------------------------------------------------------------------
はじめましてnaninaniです 突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで 巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す ものでしょうか。 よろしくお願いします |
巾木の高さにもよりますが、私は床仕上り+100が下端にて施工しています |
>テツさんレスありがとうございます 巾木の高さが100mmなので巾木に揃えるようにして 納めてみます。 |
>はじめましてnaninaniです >突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで >巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す >ものでしょうか。 >よろしくお願いします はじめましてbenです。 私は、+200ぐらいで収めます。蓋の外形が+12〜20位大きくなるので、どちらに合わせるかですがね。 微妙な寸法ですと建築の仕上げに絡みます。要ご検討を |
レス、ありがとうございます。 勉強になりました。 |
>>はじめましてnaninaniです >>突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで >>巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す >>ものでしょうか。 >>よろしくお願いします >はじめましてbousaiです。 >2段式の消火栓BOXですと、発信機が付きます。 発信機の取り付け高さは、GLより0,8M〜1.5Mとなっていますので、 +200以内が宜しいと思います。 ちなみに私は+100にしています。 |
>はじめましてnaninaniです >突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで >巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す >ものでしょうか。 >よろしくお願いします 高さを決めるとき一番注意して貰いたいのが、床の施工精度です。巾木とボックスの扉下端を同じか、近すぎるとボックスが水平でも床が悪いと、目の錯覚でボックスの方が曲がって(水平でなく)見えますのでご注意ください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━