Page      90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火栓ボックスの納まりについて  naninani 03/4/22(火) 18:50
   ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて  テツ 03/4/24(木) 9:17
   ┃  ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて  naninani 03/4/24(木) 9:53
   ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて  ben 03/4/24(木) 10:25
   ┃  ┣Re:消火栓ボックスの納まりについて  naninani 03/4/24(木) 20:03
   ┃  ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて  bousai 03/4/28(月) 10:19
   ┗Re:消火栓ボックスの納まりについて  kozou 03/5/17(土) 9:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火栓ボックスの納まりについて
 ■名前 : naninani
 ■日付 : 03/4/22(火) 18:50
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめましてnaninaniです
突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで
巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す
ものでしょうか。
よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : テツ  ■日付 : 03/4/24(木) 9:17  -------------------------------------------------------------------------
   巾木の高さにもよりますが、私は床仕上り+100が下端にて施工しています
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : naninani  ■日付 : 03/4/24(木) 9:53  -------------------------------------------------------------------------
   >テツさんレスありがとうございます
 巾木の高さが100mmなので巾木に揃えるようにして
 納めてみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : ben  ■日付 : 03/4/24(木) 10:25  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめましてnaninaniです
>突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで
>巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す
>ものでしょうか。
>よろしくお願いします
はじめましてbenです。
私は、+200ぐらいで収めます。蓋の外形が+12~20位大きくなるので、どちらに合わせるかですがね。
微妙な寸法ですと建築の仕上げに絡みます。要ご検討を
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : naninani  ■日付 : 03/4/24(木) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   レス、ありがとうございます。

勉強になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : bousai  ■日付 : 03/4/28(月) 10:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>はじめましてnaninaniです
>>突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで
>>巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す
>>ものでしょうか。
>>よろしくお願いします
>はじめましてbousaiです。
>2段式の消火栓BOXですと、発信機が付きます。
発信機の取り付け高さは、GLより0,8M~1.5Mとなっていますので、
+200以内が宜しいと思います。
ちなみに私は+100にしています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火栓ボックスの納まりについて  ■名前 : kozou  ■日付 : 03/5/17(土) 9:17  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめましてnaninaniです
>突然ですが、壁埋め込み型の消火栓ボックスの納まりで
>巾木からの消火栓ボクッスの下ばの離れは、一般的にどのくらい離す
>ものでしょうか。
>よろしくお願いします


高さを決めるとき一番注意して貰いたいのが、床の施工精度です。巾木とボックスの扉下端を同じか、近すぎるとボックスが水平でも床が悪いと、目の錯覚でボックスの方が曲がって(水平でなく)見えますのでご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 90





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━