 ■題名 : 空調機に組み込む全熱交換器について
 ■名前 : キンカン
 ■日付 : 05/10/19(水) 14:31
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも非常に役に立てています.
私の悩みなのですが空調機に組み込む回転式の全熱交換器なのですが、
メンテナンス費(ロータ交換、洗浄)と省エネ効果どちらが大きいのでしょうか
ある設計事務所の方は、「全熱交換器はメンテナンスを頻繁に行なわなければならず、
対省エネ効果を考えても全熱交換器は組み込まずに、外気冷房に頼ったほうがいい!」
といっています。またある人は「絶対に全熱交換機組込みだ!今の時代は省エネだ!」
と言っている人もいます.全熱交換器のメンテナンスコストというのはいったい幾らぐらい掛かる物なのでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機に組み込む全熱交換器について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/19(水) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   こういう話は自分で試算するのが一番良いと思いますよ。
一度しておけば、どんな設計事務所相手でも自信持って言えますよね。
メンテコストは見積り取れば済む話です。
ロータ交換は一般地域なら15年に1回で充分だと思いますよ。(取替え工事の経験上)
(沖縄では10年で交換しないと駄目でしたが)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機に組み込む全熱交換器について  ■名前 : キンカン  ■日付 : 05/10/20(木) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   >ロータ交換は一般地域なら15年に1回で充分だと思いますよ。(取替え工事の経験上)
お返事ありがとうございます.早速調べてみようかと思います.

皆さんの経験上、空調機に全熱交換器を組み込むのがいいのか、否か
教えていただきたいのでお願いします.
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機に組み込む全熱交換器について  ■名前 : @無印  ■日付 : 05/10/20(木) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   >皆さんの経験上、空調機に全熱交換器を組み込むのがいいのか、否か
>教えていただきたいのでお願いします.


モノの良し悪しは観点によって様々な結果が出てきます
ナニを重点に置くかは人それぞれであったり
様々な現場の事情によるものですから一概にこれがいいと言うものは
無いと考えます。

空調機に組み込む大きなローター型全熱交換機は
メンテナンスといっても実際のところ、トラブルが無ければ
ほとんど何もしていないところが大半でしょう
目だって付着しているホコリを掃除機で吸い取るくらいではないでしょうか
空調機自体のメンテナンスは
・ベルトの張り
・フィルター・エリミネーターの清掃
・ベアリンググリスアップ
・ドレンパンほかの清掃
が主要項目でしょう あとは単なる点検です
これについでにちょこっと見る程度。

ローターの不具合は回転しないというものが大半ですが
作業も大掛かりになり、また費用を事前に見ていないことが多いこともあり
そのまま使っているのが現状というところも多いでしょう

全熱交換機にこだわるなら
ワタシ個人的には室内天井内に設ける個別タイプを考えますね
当然ながら、収まりや予算などによるでしょうけど・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機に組み込む全熱交換器について  ■名前 : キンカン  ■日付 : 05/10/20(木) 11:21  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました.
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 今ごろ遅いでしょうが・・・  ■名前 : muu  ■日付 : 05/10/31(月) 17:44  -------------------------------------------------------------------------
   処理風量にもよりますが、省エネ効果は大きいですよ。
全熱交の有無でコイルサイズはもとより、配管サイズ、
概要がわかりませんが、熱源設備の容量も変わって来ます。
簡単には算出できないと思いますが、計算して見てください。
空調機を設置するような建物であれば、当然色々な機器の
メンテナンスが必要だと思います。全熱交のメンテナンス費なんてしれてますよ。