Page 92 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/14(水) 16:50 ┣Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 のりたろう 03/5/15(木) 13:01 ┃ ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/15(木) 15:36 ┃ ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 のりたろう 03/5/15(木) 18:22 ┃ ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/16(金) 9:00 ┣Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 支持雄クン 03/5/15(木) 13:14 ┃ ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/15(木) 16:17 ┣Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 テノリオ 03/5/16(金) 19:42 ┃ ┣Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 wara 03/5/17(土) 8:30 ┃ ┣Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/17(土) 8:36 ┃ ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 悩み人 03/5/18(日) 16:49 ┗Re:給水管の流速音の遮蔽の仕方 ごっつ 03/5/19(月) 8:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管の流速音の遮蔽の仕方 ■名前 : 悩み人 ■日付 : 03/5/14(水) 16:50 -------------------------------------------------------------------------
木造個建て住宅の玄関ホールに給水の流速音(シャーの破裂音で無しに、ゴーと言った管内流速音)がやかましいと施主様からクレームをいただきました、新興住宅団地の木造です 宅地内水圧 0.4mpa HIVP20A+STQ巻を床下、内壁(玄関ホールとUBの隔壁)天井裏 2F流し用アングル止水栓に繋がっています、一度 屋外にバルブを設け、給水制限(10l/min位)をかけ、床下より天井裏まで水道用PEP15Aに引き換えましたが、治まらず天井裏からアングル止水栓までの間に、管路閉塞しかけたところでも有るのかと、再度 床下より アングル止水栓迄配管を更新しましたが、変化ありません 今までこのような事例に行き当たった事が無いので 次なる対策に途方にくれています 施主様は我が家で試験をするなとカンカン 貴兄の知恵をお貸しください。 |
>宅地内水圧 0.4mpa HIVP20A+STQ巻を床下、内壁(玄関ホールとUBの隔壁)天井裏 水圧が高いと、結構音がするので減圧弁で調整したらダメなのでしょうか? (いつものようにやったことないけど(笑)) |
>>宅地内水圧 0.4mpa HIVP20A+STQ巻を床下、内壁(玄関ホールとUBの隔壁)天井裏 > >水圧が高いと、結構音がするので減圧弁で調整したらダメなのでしょうか? >(いつものようにやったことないけど(笑)) ご意見 有難うございます 屋外にバルブを設けた時にその先に減圧弁は計画したのですが、バルブの調整を行えば(流量8~10l/min)初期圧は如何しようも無いが、動水圧は減じる事が出来ると思い設置しませんでした、又 バルブを設けた時に水道用PEP管を用いたのも軟質管だからいくらかエネルギー減になるかな? でしたが無駄でした |
>屋外にバルブを設けた時にその先に減圧弁は計画したのですが、バルブの調整を行えば バルブで調整するから音が出るのでは? 特にゲートやアングル止水なんかでは上手く調整できないし、音も出やすいと思いますが如何でしょう。 |
>>屋外にバルブを設けた時にその先に減圧弁は計画したのですが、バルブの調整を行えば > >バルブで調整するから音が出るのでは? >特にゲートやアングル止水なんかでは上手く調整できないし、音も出やすいと思いますが如何でしょう。 ご意見有難う御座います、確かに、宅地内同時使用を考慮した場合不安定になりやすいかと思います が 今回 単独使用時の流量絞込みを行いましたので音の増大にはなりにくいのかなと思っています ひとつ教えてください 今回バルブを屋外埋設にして音の伝播を切り離したつもりでしたが、どれくらいまで響くのでしょう? 又 次回には ストレート止水をボール止水(ストレート型)に替えてみようかと予定しています 効果あるのでしょうか 手探り状態です |
>木造個建て住宅の玄関ホールに給水の流速音(シャーの破裂音で無しに、ゴーと言った管内流速音)がやかましいと施主様からクレームをいただきました、新興住宅団地の木造です >宅地内水圧 0.4mpa HIVP20A+STQ巻を床下、内壁(玄関ホールとUBの隔壁)天井裏 >2F流し用アングル止水栓に繋がっています、一度 屋外にバルブを設け、給水制限(10l/min位)をかけ、床下より天井裏まで水道用PEP15Aに引き換えましたが、治まらず天井裏からアングル止水栓までの間に、管路閉塞しかけたところでも有るのかと、再度 床下より アングル止水栓迄配管を更新しましたが、変化ありません 今までこのような事例に行き当たった事が無いので 次なる対策に途方にくれています 施主様は我が家で試験をするなとカンカン 貴兄の知恵をお貸しください。 配管の支持はどうなっているのでしょうか? それだけ気になる音が出るということは配管自体の音もありますが 躯体に振動が伝播し共鳴を起こしているのではないでしょうか。 処置法として配管の防振支持をしてみたらどうでしょうか。 施主が怒っているとなるといろいろ試せないので大変ですね・・・同情します。 |
>>木造個建て住宅の玄関ホールに給水の流速音(シャーの破裂音で無しに、ゴーと言った管内流速音)がやかましいと施主様からクレームをいただきました、新興住宅団地の木造です >>宅地内水圧 0.4mpa HIVP20A+STQ巻を床下、内壁(玄関ホールとUBの隔壁)天井裏 >>2F流し用アングル止水栓に繋がっています、一度 屋外にバルブを設け、給水制限(10l/min位)をかけ、床下より天井裏まで水道用PEP15Aに引き換えましたが、治まらず天井裏からアングル止水栓までの間に、管路閉塞しかけたところでも有るのかと、再度 床下より アングル止水栓迄配管を更新しましたが、変化ありません 今までこのような事例に行き当たった事が無いので 次なる対策に途方にくれています 施主様は我が家で試験をするなとカンカン 貴兄の知恵をお貸しください。 > >配管の支持はどうなっているのでしょうか? >それだけ気になる音が出るということは配管自体の音もありますが >躯体に振動が伝播し共鳴を起こしているのではないでしょうか。 >処置法として配管の防振支持をしてみたらどうでしょうか。 >施主が怒っているとなるといろいろ試せないので大変ですね・・・同情します。 配管の支持は、二度目に更新した時に出来るだけ躯体(木造)に触らない様に、支持を少なくしています、当初は 1mピッチぐらいで支持をしていましたが STQ保温材を巻いているので配管外面からの共振は考えてないのですが、何でしょうな? この土曜日に、混合水栓とサービス止水栓を取り替える計画をしています その時に簡易な水撃防止器もつけてみようかと思っています 効果あるのかなー |
これは、配管よりの音ではなくてアングル止水栓のバルブ部分の音だと思います 水切り音ではないでしょうか メーカー違いの止水栓に交換したら何かしら結果がでるのでは・・・ |
>これは、配管よりの音ではなくてアングル止水栓のバルブ部分の音だと思います >水切り音ではないでしょうか >メーカー違いの止水栓に交換したら何かしら結果がでるのでは・・・ アングル止水栓の中のコマが振動して音が出ることも、考えられます。 寒冷地仕様の固定コマ式のものに変えてみたらどうでしょう |
>これは、配管よりの音ではなくてアングル止水栓のバルブ部分の音だと思います >水切り音ではないでしょうか >メーカー違いの止水栓に交換したら何かしら結果がでるのでは・・・ 一度 アングル型からストレート型には変えています、又 アングル止水栓等のコマのビビリ音とも異なっています 今日 ボール弁に取り替えますので隘路通過音がどう出るかなと思っています。 |
>これは、配管よりの音ではなくてアングル止水栓のバルブ部分の音だと思います >水切り音ではないでしょうか >メーカー違いの止水栓に交換したら何かしら結果がでるのでは・・・ (5/17)に、アングル、ストレート止水栓と流し水栓(縦型デッキタイプシングルレバー)を取り替え気休めに水撃防止器付けました 音はわずか変わったようには思うのですが、施主様の納得を得られず、最終提案として、屋外露出配管にしないと、解決は難しいといってあります 今 現代 施主様の同意は得られません |
まず減圧弁にて通常住宅と同等の0.2Mpa程度まで減圧すれば効果があると思います。ただHIVP20MMの給水管で流水音のクレームを受けた事はないのでどの程度の音かわかりませんが・・・。以前に冷温水管の流水音の処理をした時には配管支持の改修(防振支持点の見直し)と遮音シート巻き処理をしました。配管用遮音シート(ゼオン化成 サンダムシート等)を2重巻きで透過音を下げる事が出来ましたので今回の場合も効果があると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━