 ■題名 : 井戸ポンプの良い製品しりませんか
 ■名前 : 星の水道
 ■日付 : 05/12/11(日) 20:08
 -------------------------------------------------------------------------
   浅井戸用のHITACHI WT-200とゆうポンプの底に針で刺したような穴
がありもれてました。まだ6年しかたってなくて錆といえばポンプの底につぶつぶ
程度そのひとつからもれてました。
井戸ポンプはどのぐらいもつものなのでしょうか?
そうゆうことで、ポンプを交換しようとおもうのですが、どこのメーカーの井戸ポ
ンプがいいのか検討中です。良い製品しりませんか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸ポンプの良い製品しりませんか  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/11(日) 20:48  -------------------------------------------------------------------------
   まだ6年
いやもう6年・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸ポンプの良い製品しりませんか  ■名前 : 父之介  ■日付 : 05/12/12(月) 12:20  -------------------------------------------------------------------------
   WT-P200の事かな
Tだからタンク付自動ですね
ポンプの下部が水に着いてませんでしたか
設置時はブロック等で上に乗せてください。
また、同じ事になりますよ。

どのメーカーも大差ないですが
川本のN3ー205でよろしいのでは。
毎分31リッター 8万600円
故障は一番少ないと思います。

ポンプは水質にもよりますが
10年がめどです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:井戸ポンプの良い製品しりませんか  ■名前 : 星の水道  ■日付 : 05/12/12(月) 22:16  -------------------------------------------------------------------------
   参考になりました。
ありがとうございました。