Page 992 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井配管支持についてお教え下さい。 かみかみ 06/2/9(木) 22:06 ┣Re:天井配管支持についてお教え下さい。 けい君 06/2/10(金) 12:57 ┃ ┗Re:天井配管支持についてお教え下さい。 かみかみ 06/2/10(金) 22:00 ┗天井裏の支持 hint300 06/2/10(金) 14:46 ┗Re:天井裏の支持 かみかみ 06/2/10(金) 22:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井配管支持についてお教え下さい。 ■名前 : かみかみ ■日付 : 06/2/9(木) 22:06 -------------------------------------------------------------------------
木造平屋の公共物件での冷媒管・ドレン管の天井配管支持についてですが、 屋根のタル木から寸切で吊りをとり配管支持(ピッチ1.0m)していたところ、 タル木は構造物なので配管の吊りを取るのは不適応だと言われました。理由をきいたところ、構造計算に配管の重量が入っていないと言われました。自分としては納得がいきません。 法令・基準としてそういうことがあるのでしょうか?お教え下さい。 |
図面屋ですが・・・ 木造の経験はありませんが、鉄骨造の場合でも屋根受けでいっぱい鉄骨が走っていても、設備加重を構造計算時に計算に入れませんので、梁から梁へ鋼材を渡して設備をつりますね。屋根受けからつってもいいというのは本当にごくごくまれなことです。 ですから、木造でも構造計算時に考慮に入れてるか否かで可否が決のではないでしょうか? |
有難うございます。構造計算には設備などの重量はやはり入っていないとのことです。 天井高が高い為、配管の支持が取れるところが決まってきますので(梁表しですので)構造計算時に設備加重をくみいれてもらってもいいと思うのですが、結局 協議書対応でOKということになりました。 有難うございました。 |
天井取り付けの空調機や大きめの照明器具はないのですか、 有ればそれらはどうされていますか? ご案内のとおり重い物は壁に付けても天井に付けても、 施工スペースも含めてそれなりに検討が出てきますね、 配管の支持についてもRC造の場合のスラブに吊るケースと 考え方は同じと思いますが・・・・ http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430/ |