Page 1000 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼改修でのエアコンドレンの放流先について mu 05/6/4(土) 20:46 ┗Re:改修でのエアコンドレンの放流先について @登戸 05/6/4(土) 21:33 ┗Re:改修でのエアコンドレンの放流先について mu 05/6/6(月) 8:32 ┗Re:改修でのエアコンドレンの放流先について @登戸 05/6/6(月) 9:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 改修でのエアコンドレンの放流先について ■名前 : mu ■日付 : 05/6/4(土) 20:46 -------------------------------------------------------------------------
4階建てのビルの4階ですが、 軽微な改修工事で壁掛けエアコンを設置する事になり ドレンの放流先が無く困っています。 改修で検査もありませんので外壁を抜いて垂れ流すのが楽なんですけど 少額工事の為それだけの為に足場を設置するのは現実的ではありません。 屋内合流の排水管に合流させたいのですが、トラップ付のホッパーを設置して それに放流すれば良い事も考えましたが、容易に点検できるスペースに設置できない為 間接排水では配管詰まりが生じた際、一番レベルの低いホッパーからオーバーフローしてしまう恐れがあり 怖くて、それもどうかと思っています。 安価に出来る方法でどうしたらいい物か助言お願いします。 エアカットバルブ、ウォーターベスト等を使用して直接排水管に接続する事も考えてますが、 これって大丈夫でしょうか? |
見てくれは悪いけど 一番安全で簡単なのが手洗いや流し台への放流ですね 見かけたことありませんか? |
登戸さん有り難う御座います。 >一番安全で簡単なのが手洗いや流し台への放流ですね やはりそうなりますか。 壁掛けですので、ドレン管を露出で配管するか、 (ドレンアップがつかないサイズ) スタット内を穴を開けて通すかしないとレベルが乗らない為、 施工しづらいので、引き続き良いアイディアある方は教えて下さい。 ちなみに横引き距離が結構ありますが、置き床ですので置き床内転がしは 簡単に出来ます。 設計の話で施工の話になってすいません。宜しくお願いします。 |
壁掛けタイプのドレンアップキットは、 社外品でありますよ 電気的には繋がっていないので機種を選びません 単にフロートスイッチがあり これでポンプの制御をします |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━