Page    1023
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼塩ビ小口径桝のサイズ  tumo 05/6/21(火) 19:18
   ┣Re:塩ビ小口径桝のサイズ  デンスイ 05/6/22(水) 9:20
   ┗Re:塩ビ小口径桝のサイズ  SANDO 05/6/22(水) 17:32
      ┗Re:塩ビ小口径桝のサイズ  デンスイ 05/6/22(水) 19:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 塩ビ小口径桝のサイズ
 ■名前 : tumo
 ■日付 : 05/6/21(火) 19:18
 -------------------------------------------------------------------------
   塩ビ小口径桝の土被りに対する口径の基準として、何かありますでしょうか?

土被り800mmまでは150φ、800〜1200mmは200φは、
各市町村でもよく聞くのですが、1200を超えるような深さの場合
がわかりません。

たとえば1200〜1600までは300φとか基準がありますかねぇ?

全国的に共通の基準などがあるとうれしいのですが、・・・
メーカーのカタログを見ても見当たりません。

ご存知の方、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ小口径桝のサイズ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/6/22(水) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   土被りというより、管底と地表面までの差として

排水管内径150mm以下で、60cmまでは150
                 100cmまでは200
                 150cmまでは300

というふうに、下水道排水設備工事責任技術者講習テキストには
書いてあります。
これは日本下水道協会に準拠してますので、全国的な標準かと
思います。
あとは市町村により少し変えてある場合も考えられます。

以上、ご参考になれば幸いです。 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ小口径桝のサイズ  ■名前 : SANDO  ■日付 : 05/6/22(水) 17:32  -------------------------------------------------------------------------
    もし、1500以上の場合は何か対策はあるのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ小口径桝のサイズ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/6/22(水) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   > もし、1500以上の場合は何か対策はあるのでしょうか。

私に対するご質問でしょうか?  そうだとして

1500以上に塩ビ製小口径ますを使うこと自体想定外だと
理解してます。(コンクリート製桝にマンホール蓋です。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1023





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━