Page     104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼パチンコ屋のエントランスの空調設計について  オフサイド 03/4/1(火) 18:48
   ┗Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  なかしん 03/4/1(火) 19:27
      ┣Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  管理人(Yoh) 03/4/1(火) 20:27
      ┗Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  オフサイド 03/4/2(水) 9:12
         ┗Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  なかしん 03/4/2(水) 10:44
            ┗Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  オフサイド 03/4/2(水) 19:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パチンコ屋のエントランスの空調設計について
 ■名前 : オフサイド
 ■日付 : 03/4/1(火) 18:48
 -------------------------------------------------------------------------
   パチンコ屋のエントランスに空調吹出を増設してほしいと依頼されているのですが
パチンコ屋は平米何kcal位で計算すれば 良いのでしょうか?
又、ノズル(7ヶ所)にて壁面から吹出口を計画したいのですが、1ヶ所あたりの
風量はどういうふうに設計すれば良いのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/4/1(火) 19:27  -------------------------------------------------------------------------
   >パチンコ屋のエントランスに空調吹出を増設してほしいと依頼されている
>のですが>パチンコ屋は平米何kcal位で計算すれば 良いのでしょうか?

何度か、P店の設計したことがありますが、500kcal/h・m2以上で計画しています。
P店オナーの指定がありました。

>又、ノズル(7ヶ所)にて壁面から吹出口を計画したいのですが、1ヶ所あたりの
>風量はどういうふうに設計すれば良いのでしょうか?

設置高さがわかりませんが、空調機の風量を吹出口の個数分割し、到達距離で
選定したらどうでしょうか。空調機の圧力をハイタップにすることをお進めし
ます。音は気になりませんので・・・

毎年3月は時間があり書き込みさせていただきましたが、これからは出没する
回数が減ると思いますので。みなさんお願いいたします。
このサイトが赤字と聞き、役立つように協力したつもりですが・・・・
間違いばかりですいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 03/4/1(火) 20:27  -------------------------------------------------------------------------
   >このサイトが赤字と聞き、役立つように協力したつもりですが・・・・
>間違いばかりですいません。

なかしんさん、いつも有り難うございます! ホント、多謝です。

会議室を「見てるだけ」のそこのアナタ(-.-)、その行為は・・・・・・ 罪です
もっている知識は、惜しまずにここでひけらかしてください(^^)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  ■名前 : オフサイド  ■日付 : 03/4/2(水) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん
どうもありがとうございます。
500kcal/h・m2以上ですか?? やはりそれぐらい必要なのですね
わかりました

>設置高さがわかりませんが、空調機の風量を吹出口の個数分割し、到達距離で
>選定したらどうでしょうか。空調機の圧力をハイタップにすることをお進めし
>ます。音は気になりませんので・・・

空調機の圧力をハイタップにすることとは どういう事なのでしょうか?
初歩的な質問ですいません
又 風速は3m/s位で宜しいのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/4/2(水) 10:44  -------------------------------------------------------------------------
   >空調機の圧力をハイタップにすることとは どういう事なのでしょうか?
>初歩的な質問ですいません
>又 風速は3m/s位で宜しいのでしょうか?

あら、お呼びがかかってしまったようなので。

管理人さん、ありがとうございます。書き込みがないBBSほど無残なことは
ないですよね。恥をさらし皆さんが喜んでいただいて、今日は”どうかな”と
みなさんがアクセスしてくれるサイトの方がいいですよね。
ネット中毒にならないように、ほどほどに。(^.^)

本題に移りまして・・・・・
ノズルということは、ビルトイン型、ダクト型を想定していらっしゃるのでは
ないでしょうか?また、空調機が高い位置に設置されると仮定しています。
(フルター交換が難しい場所等)床置型の場合はすいません。
ビルトイン型、ダクト型は工場出荷時は、静圧のタップが標準に設定されて
いることが多く、ハイタップにした方が良いですよ、と書いた次第でございます。
ドラバー1本でできます。私自身が、切り替えてたこともあります。

営業時間が、AM10時からPM11時まで、年中無休というように空調機の稼働率が高い
用途の使うため、フィルターの目詰まりが早く、風量不足による能力の低下、
風量不足による吹出し温度の低下で制気口の結露などがあります。
(入り口付近は気をつけてください。)

想定するノズルで、各メーカーの線図をみてサイズを決めています。
到達距離と風量で、口径サイズ、風速がきまります。ドラフトを感じさせる
くらいでも良いと思います。

単位負荷ですが、負荷計算をしています。半分以上は外気負荷なのですが・・・
シマの交換頻度が高く、機器発熱が将来どのようになるか不確定要素が多く含まれ
ます。空気清浄機等で外気量を絞る、全熱交換機をによる負荷の低減も考えられますが、タバコ排気を確実に取るという点(女性客の髪に匂いが移る)で、オナーの意見を尊重し、換気量を多くする方向となりました。(施主しだいですが・・・)
問題が発生時のこともあるので、負荷計算は必修ですね。設定条件等を施主から
聞き出すことは、今後の役にたつと思いますよ。

ご参考まで。早く仕事しないと・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パチンコ屋のエントランスの空調設計につ...  ■名前 : オフサイド  ■日付 : 03/4/2(水) 19:50  -------------------------------------------------------------------------
   なかしん さん

貴重な意見どうも有難うございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 104





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━