 ■題名 : 圧力損失の計算
 ■名前 : 汗かき屋
 ■日付 : 05/6/30(木) 1:13
 -------------------------------------------------------------------------
   配管の圧力損失の計算するときに
f・L/Dという部分がありますが、このL/Dは等価長さだと
聞きました。継手・弁でいくつの値で考えればよいか、ご存知
でしたら、ご教示お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力損失の計算  ■名前 : noa  ■日付 : 05/6/30(木) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

基本的に、弁の種類、メーカーによっても値はまちまちです。
カタログに流量と圧損のグラフが載っていると思います。
そちらの値を使用するれば良いのでは?

一般式として
 ζ=2hg/v^2
  ζ:損失係数(これに等価長さは含まれます)
  h:損失水頭
  g:重力加速度
  v:平均流速
であらわされます。

流体設計の本等を見れば、弁の種類や径毎にζの値は載っていますが、
これも実験値ですので、本によって違います。
参考程度にしてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : stein  ■日付 : 05/6/30(木) 15:56  -------------------------------------------------------------------------
   この種の質問は多いですね。今月に入って3例目でしょうか。

この際、「配管・ダクト流れ圧力損失計算解説」を
このサイトの「建築設備大辞典コーナー」に掲載したらどうでしょうか。
noaさん、執筆をお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : noa  ■日付 : 05/6/30(木) 16:44  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

>この種の質問は多いですね。今月に入って3例目でしょうか。
そうですね、最近増えたと思います。
以前の私でしたら、調べろ~と一蹴していたでしょう。
しかしながら、どこを調べたら良いのか解らないということも考えまして、
全部は答えない変わりに、その人自身で答えにたどり着けるようにしたいと思っています。

>この際、「配管・ダクト流れ圧力損失計算解説」を
>このサイトの「建築設備大辞典コーナー」に掲載したらどうでしょうか。
>noaさん、執筆をお願い致します。
私のような若造が執筆なんて滅相もない。
皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 05/6/30(木) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   >皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑

これは、重要なキーワードだ。。。

                      管理人@ひとりごと
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : stein  ■日付 : 05/6/30(木) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   >>皆さんが、このサイト経由で本を一冊買うだけで十分だと思います(笑
>
>これは、重要なキーワードだ。。。
>
>                      管理人@ひとりごと

先のレスは、noaさんとお忙しい管理人さんに読んでもらうために書きました。
早速、お二人にチェック頂き、恐縮です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : noa  ■日付 : 05/6/30(木) 17:02  -------------------------------------------------------------------------
   管理人さん、レスがめちゃくちゃ早いですね(笑
3分くらいでレスが来たような。

>先のレスは、noaさんとお忙しい管理人さんに読んでもらうために書きました。
私も一応忙しいんですよ(即レスしてて説得力無し)。
あははは。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : stein  ■日付 : 05/6/30(木) 17:42  -------------------------------------------------------------------------
   >管理人さん、レスがめちゃくちゃ早いですね(笑
>3分くらいでレスが来たような。
>私も一応忙しいんですよ(即レスしてて説得力無し)。
>あははは。

語弊のある文章を書いてしまいました。ごめんなさい。
忙しさを表に出さない、これがスマートなnoaさんのレスですね。
十分了解しております。

余談ですが、「スマート」は、
アメリカ映画などでは、「賢い」、「できるな」、「やるじゃん」など、
どちらかというと頭のよさを褒める表現としてよく使いますね。
私もこの用法で使いました。
容姿など外面的なことは、面識がないので正確には分かりませが、
レスから想像して、勿論、両面goodの現代女性だと思っております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:提案!圧力損失計算を建築設備大辞典に  ■名前 : noa  ■日付 : 05/6/30(木) 18:33  -------------------------------------------------------------------------
   >レスから想像して、勿論、両面goodの現代女性だと思っております。
すいません、ご期待をそぐようですが男性です(笑
レス見て笑ってる人が何人かいるかもしれません。

スマートにはいろんな意味があるのですね。
私英語はさっぱりです。

さて、本日は仕事終了。
帰って、風呂入って一杯飲んで寝ます(←男性的?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:圧力損失の計算  ■名前 : noa  ■日付 : 05/7/6(水) 23:33  -------------------------------------------------------------------------
   すいませんが、
理解できましたでしょうか?
わからなければ、返答お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 圧力損失の計算  ■名前 : 汗かき屋  ■日付 : 05/7/7(木) 0:22  -------------------------------------------------------------------------
   連絡遅れてすいません。
さらに、3回も同種の質問があったことをよく調べず、質問してしまい、
申し訳ありません。
ここの掲示板は、非常に親切な方が多く、私のような不勉強者へも
丁寧な回答頂けるので、とても感謝しております。
今後とも、よろしくお願い致します。

また、途中で提案にあります大辞典ですが、すばらしい提案だと
思います。是非、実現お願いします。(勝手すぎますが・・・)