Page 1049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ヘビーロードについて 中橋進一 05/7/2(土) 11:14 ┗Re:ヘビーロードについて どんちゃん 05/7/2(土) 15:35 ┗Re:ヘビーロードについて 中橋進一 05/7/2(土) 15:55 ┗Re:ヘビーロードについて ミロス 05/7/2(土) 20:27 ┗Re:ヘビーロードについて 中橋進一 05/7/4(月) 7:56 ┣Re:ヘビーロードについて ティータイム素人。 05/7/5(火) 15:06 ┃ ┗Re:ヘビーロードについて どんちゃん 05/7/5(火) 23:57 ┗Re:ヘビーロードについて こてつ 05/7/6(水) 10:48 ┗Re:ヘビーロードについて 中橋進一 05/7/6(水) 18:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ヘビーロードについて ■名前 : 中橋進一 ■日付 : 05/7/2(土) 11:14 -------------------------------------------------------------------------
ヘビーロードについて上司に調べろといわれました。 24H運転・4,000時間運転という事はわかりますが、 それ以上のことが解かりません。 もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。 |
と言うことは上司も判ってなくて聞いているのでしょうか? 機器によっても違うし、レスつけにくい質問だと思います。 |
上司はある程度しっていると思うのですが、教えてくれません。 いわれたのは、冷温水発生機について話していたときでした。 出来れば、ヘビーロードの冷温水発生機の仕組み・特長を 簡単に説明していただけると・・・。 勉強不足ですみません。 |
参考にしてください http://www.hitachiacs.co.jp/acc/vseries-other03.html |
ありがとうございます。 僕もこのホームページを見たのですが難しいですね。 |
というより、メーカーに短刀直入に聞いたらいいのでは。 私が理解しているのは、なんかあきれるぐらい簡単です。 ヘビーロードっていうとおどろおどろしいのですが、要は、 一ランク大きな機種で選定するってことです。 冷温水発生器は、全負荷で運転すると痛みが早いので、 年間の運転時間が長い用途(これがヘビーロード)は、 一ランク大きな機種で選定し、部分負荷運転でするってこと。 あるメーカーの営業は、こう言ってましたよ。 |
私も1票! 軽自動車で高速ぶっ飛ばすより、クラウンでゆったりですね。 |
「ヘビーロード用途機について」という資料が (社)日本冷凍空調工業会から発行されています。 メーカーに頼めばコピーをもらえます。 先のレスにあるHPの内容以外の主な記載は以下です。 必要冷房能力に対する機種選定の余裕度 ・大型(100RT程度以上) ヘビーロードA:100% ヘビーロードB:110~120% ヘビーロードC:120~130% ・中小形 ヘビーロードA:100% ヘビーロードB:120~130% ヘビーロードC:130~200% 設備上の要望(○:必要に応じ対応、◎:ぜひ対応) ・予備基設置又は複数台分割 ヘビーロードB:◎、ヘビーロードC:◎ ・機械室周囲温度は冷房停止時5℃以上 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ ・凍結防止(冷水凍結防止用にバンドヒーター取付) ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ ・負荷変動(変動率20%/10分程度以下とする) ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ ・冷却水温度コントロール(温度変化率1℃/10分以下、下限値は仕様値-5℃以上) ヘビーロードB:◎、ヘビーロードC:◎ ・冷却能力の余裕(冷却水量、冷却塔に10%程度の余裕) ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ ・薬注装置の取付 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ ・良質燃料使用(ガス、灯油使用、スス付着防止) ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ 保守管理(詳細は略) ・保守内容の充実、保守回数増加、年間スケジュールによる機器停止、予防保全による部品交換 ヘビーロードB:○、ヘビーロードC:◎ |
ありがとうございます。 一度メーカーに問い合わせてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━