Page 1077 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ペリメーター空調 まーし 05/8/11(木) 9:34 ┗Re:ペリメーター空調 兄やん 05/8/11(木) 12:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ペリメーター空調 ■名前 : まーし ■日付 : 05/8/11(木) 9:34 -------------------------------------------------------------------------
60m2程度のリビングで、一面の壁がガラス張りです。 ちなみに、ガラス面は東向き。 天井フトコロがあまりないので、ブリーズライン等での吹出しは かなり難しい。 ペリメーター空調もありかと考えますが、 はき出しとなっており、テラスにつながっています。 よって、窓側に空調機設置は不可です。 有効な空調方法はないでしょうか? |
リゾートホテルの空調で、廊下側の下がり壁から窓に向けて パンカーノズルで吹出しました。 器具によって到達距離が異なるので、選定する時に注意が必要です。 PACは温度を満足すると風量を絞るものが多いので、風量を強制的に 設定(強中弱)できるものが良いです。 センサーは本体でなく、室内の適当な位置に設けます。 温度分布が均一なるように、全熱交換換気の吹出しと吸込みの配置も 考慮して下さい。 ブラインドは必ず設置しましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━