Page 1091 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼掛流しの浴槽容量について教えて下さい。 pei 05/8/19(金) 11:02 ┗Re:掛流しの浴槽容量について教えて下さい。 mukashi 05/8/20(土) 16:57 ┗Re:掛流しの浴槽容量について教えて下さい。 pei 05/8/25(木) 10:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 掛流しの浴槽容量について教えて下さい。 ■名前 : pei ■日付 : 05/8/19(金) 11:02 -------------------------------------------------------------------------
建築設計事務所の者ですが、掛流しの浴槽容量について教えて下さい。 現在ある物件で、温泉を掛流しで利用しようと考えています。 温泉の温度が45℃、湯量が150L/分です。 浴槽の設定温度を40℃、放熱温度2℃/時間とした場合、40℃を保ち続けるには浴槽の容量をどれくらいにすれば宜しいのでしょうか? インターネットで知れべると、下記のHPにヒットしましたが、 http://www11.ocn.ne.jp/~shinnasu/2002natugou/kouza/kouza.htm その中で、43℃、5L/分の給湯で、浴槽容量が何故0.6立方メートルになるのかが分かりません。 計算方法を含めてお教えくだされば幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
単に、熱バランスだけで考えますと、 供給熱量=損失熱量 設定40度の浴槽に、45度の給湯量 を 150l/minする。 供給熱量は、 給湯量*利用温度差(45-40)---->150*60*(45-40)=45000 kcal/h 損失熱量は、毎時2度、深さを0.55mとして、面積あたり 2*550 --> 1100 kcal/h・m2 (hpの総括Kでは、50*(41-19)->1100) よって、 45000/1100=40.9 m2-->*0.55-->22.5 m3 |
よく分かりました。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━