 ■題名 : 排水管の通気口の件
 ■名前 : かたつむり
 ■日付 : 05/8/29(月) 23:13
 -------------------------------------------------------------------------
   お邪魔します。
当方は設備設計事務所に勤めています。
先日社内で、通気の件で話し合いになりました。
物件は15階建てのマンションです。
上階に行くに連れて世帯数が減少していくタイプの集合住宅なのですが、
角部屋の通気口が、その上の階のバルコニー付近に開放されてしまいます。
この場合の臭気対策は、真上に抜いた方がいいのでしょうか?
それとも最上階の壁側にVC等で開放した方がいいのでしょうか?
臭気は上昇しかしないのか、種類によっては下に落ちる?・・・。
如何思います?
ご意見を聞かせてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/8/30(火) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   真上に抜くべきです!
上階のバルコニーに近いようならドルゴもありかと。
通気からの結露は半端じゃないです。
壁だとかなり外壁を汚すし、臭気も下に落ちてクレームになることありますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : かたつむり  ■日付 : 05/8/30(火) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   >真上に抜くべきです!
>上階のバルコニーに近いようならドルゴもありかと。
>通気からの結露は半端じゃないです。
>壁だとかなり外壁を汚すし、臭気も下に落ちてクレームになることありますよ。

早速のお返事、有難うございます。
そうですか明日にでも、提案してみます。
有難うございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : K2  ■日付 : 05/8/30(火) 23:18  -------------------------------------------------------------------------
   通気の開放位置は、給気口や開口部からの離隔距離が定められていると思いますが、それを守ってもだめで、経験的に10m以上離すか、屋上で開放するかしたほうがいいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : かたつむり  ■日付 : 05/9/2(金) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   >通気の開放位置は、給気口や開口部からの離隔距離が定められていると思いますが、それを守ってもだめで、経験的に10m以上離すか、屋上で開放するかしたほうがいいと思います。

なるほど確かに屋上のほうが、良いみたいですね。貴重なご意見有難うございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : OB古狸  ■日付 : 05/8/31(水) 23:08  -------------------------------------------------------------------------
   上階でセットバックしているマンションの場合、
通気管がバルコニーに開放されることになりますが、
下の階の天井内又はバルコニー部で横引きして
臭気の影響がないところで開放することです。

但しバルコニーが小さい場合や、外壁近くに立ち上がる場合は
屋上まで立ち上げます。
心配なら、屋上で横引きします。

大手デベロッパーは経験豊富で、設計基準を持っています。
ちなみにどこのデベでも排水通気は屋上開放が決まりです。

このような場合どうしているか先方の技術者に尋ねるのも一案です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の通気口の件  ■名前 : かたつむり  ■日付 : 05/9/2(金) 23:17  -------------------------------------------------------------------------
   >上階でセットバックしているマンションの場合、
>通気管がバルコニーに開放されることになりますが、
>下の階の天井内又はバルコニー部で横引きして
>臭気の影響がないところで開放することです。
>
>但しバルコニーが小さい場合や、外壁近くに立ち上がる場合は
>屋上まで立ち上げます。
>心配なら、屋上で横引きします。
>
>大手デベロッパーは経験豊富で、設計基準を持っています。
>ちなみにどこのデベでも排水通気は屋上開放が決まりです。
>
>このような場合どうしているか先方の技術者に尋ねるのも一案です。

先方のデベは屋上開放しか経験が内容なのですが、私共の上司技術者が経験上、上部にルーフバルコニーや住戸がある場合、壁の方が良いと言うのです。
正直困っています。お忙しい中有難うございました。