Page    1106
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火シャッター降下ラインの床が・・・  夢見るおじさん 05/8/26(金) 11:31
   ┗Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  なかしん 05/8/26(金) 20:20
      ┗Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  夢見るおじさん 05/8/31(水) 9:52
         ┗Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  兄やん 05/9/2(金) 12:45
            ┗Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  夢見るおじさん 05/9/2(金) 14:59
               ┗Re:ブローイング工法  兄やん 05/9/5(月) 9:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火シャッター降下ラインの床が・・・
 ■名前 : 夢見るおじさん
 ■日付 : 05/8/26(金) 11:31
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめて投稿します。
私は、とある商業施設の設備管理をしているものですが、この度館内の防火シャッターに問題が多数ある事が発覚し、その中で一番、悩んでるのが防火シャッターの降下位置の床が20cm程へこんでいる(土間コンがない)所があり、そこはテナントとテナントの間にある為、内装造作材で覆われており、今まで見つかりませんでした。(築6年)そこで、そのへこんでいる部分を埋めなくてはいけませんが、コンクリートを流すにも、テナントの内装を一部解体する必要があり、オーナーさんがなかなかOKをくれません。そこで、オーナー側から「砂で埋めてしまえばどうだ」という話が出てきました。なるほど砂ならば、へこんでいる部分に流し込み、後は長い柄のついたコテで均せばいいのですが、消防法・建築基準法上 問題がないのかお聞きしたいのです。法的に問題があるのならば、どこを調べればいいのか教えて頂けませんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  ■名前 : なかしん  ■日付 : 05/8/26(金) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
   防火区画が完全にされていない状況には問題があります。
区画処理を本体工事が監理や確認をしていないことの方が問題があると思われ
ます。
地震で、振れ止めが無いためにプールの天井が落ちるという事故があったように
根本的な問題ではないでしょうか?

建築基準法施行令第108条の3 建築基準法施行令第109条の2
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  ■名前 : 夢見るおじさん  ■日付 : 05/8/31(水) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   >防火区画が完全にされていない状況には問題があります。
>区画処理を本体工事が監理や確認をしていないことの方が問題があると思われ
>ます。
>地震で、振れ止めが無いためにプールの天井が落ちるという事故があったように
>根本的な問題ではないでしょうか?
>
>建築基準法施行令第108条の3 建築基準法施行令第109条の2
ご回答ありがとうございます。今、建築ゼネコンを交えてオーナー側と根本的な
補修の話をはじめております。また結果を報告します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/9/2(金) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   構造上の制約がないならば、ロックウールを詰めてはどうでしょうか?
手が届かない場所ならば、ブローイング工法もあります。
設計というより、施工上の対応ですが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火シャッター降下ラインの床が・・・  ■名前 : 夢見るおじさん  ■日付 : 05/9/2(金) 14:59  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見ありがとうございます。
ところで、ブローイング工法とはどういったものでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブローイング工法  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/9/5(月) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   空気といっしょに2~3cmのロックウールを吹き込む方法です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1106





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━