Page    1123
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼水汲み場  とも 05/9/17(土) 20:01
   ┣Re:水汲み場  パキラ 05/9/17(土) 22:34
   ┣Re:水汲み場  K2 05/9/19(月) 10:59
   ┗Re:水汲み場  とも 05/9/21(水) 23:29

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水汲み場
 ■名前 : とも
 ■日付 : 05/9/17(土) 20:01
 -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは、教えて頂けないでしょうか。
約10,000㎡の公園で10箇所ほどの水汲み場ができます。
公園は長方形で130m×80m程です。
これだけ広いと給水管は「ループ方式」が良いんじゃない?
と教わりました。メイン管をループ状に接続し
枝管にて供給するとのこと。水が滞留することなく
何処を捻ってもメイン管の水が動くからいいとのこと。

そこで教えていただきたいのはどうして水が動くと
いいのでしょうか?また、どんなメリットがあるのか
教えてください。

皆さんはどんな給水方法をとられますか?

ちなみに給水方法は受水槽+加圧ポンプ方式です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水汲み場  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/9/17(土) 22:34  -------------------------------------------------------------------------
   >そこで教えていただきたいのはどうして水が動くと
>いいのでしょうか?また、どんなメリットがあるのか
>教えてください。

動かない水道水(死水:しにみず)が水槽や配管内等に長期残留
した場合、殺菌効果が消滅して雑菌の発生に繋がります。
つまり、飲料用として不適合な水へ変質してしまいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水汲み場  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/19(月) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   飲用水の場合、残留塩素を0.1ppm以上に保持しなければならないので、
死水がないように配管を組むことはいいことだと思います。
例えば、末端に常時給水しているものがあれば無理してループにする必要がないでしょう。
それとループ配管のよいところは、同時使用時の配管圧力の低下も防げますね。
水飲み場程度では関係ありませんが、散水栓なんかでは有効ですし、配管サイズのダウンもできます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水汲み場  ■名前 : とも  ■日付 : 05/9/21(水) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   ご教示有難うございます。
助かりました。

しかし、こういった施設(公園・墓地など)の
受水槽容量の考え方や引込口径の選定は難しいですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1123





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━