 ■題名 : 泡消化配管の材質について
 ■名前 : イルカ
 ■日付 : 05/9/21(水) 17:35
 -------------------------------------------------------------------------
   泡消化配管(地上部)の見積もりをやっております。
消防法にて、配管材質の規定はあるのでしょうか?
(SGP or STPG370 or SUS304TP、継手も同様)

ご教示宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消化配管の材質について  ■名前 : ペーパー消防設備士  ■日付 : 05/9/21(水) 21:43  -------------------------------------------------------------------------
   どうも。ペーパー消防設備士です。
まず、あげあし取りから・・・消化(×)→消火(○)
「日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管」が基本ですが、普通はSGPを使ってますね。
消防法施行規則をしっかり読んでみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消化配管の材質について  ■名前 : イルカ  ■日付 : 05/9/22(木) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   >どうも。ペーパー消防設備士です。
>まず、あげあし取りから・・・消化(×)→消火(○)
>「日本工業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管」が基本ですが、普通はSGPを使ってますね。
>消防法施行規則をしっかり読んでみてください。
どうもありがとうございました。
消防法施工規則を、読み直してみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ですよ!  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/23(金) 9:32  -------------------------------------------------------------------------
   消化になってましたけど消火の間違いですよね。
提出資料などでこれをやらないようにお気をつけください
って 結構みんなこれやるんですよね。(苦笑)