Page    1143
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙設備についての質問です。  ベジー 05/10/5(水) 8:55
   ┣Re:排煙設備についての質問です。  K2 05/10/5(水) 17:59
   ┗Re:排煙設備についての質問です。  CAPE0 05/10/7(金) 13:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙設備についての質問です。
 ■名前 : ベジー
 ■日付 : 05/10/5(水) 8:55
 -------------------------------------------------------------------------
   既存の建物の一つの排煙区画の中に4方をパーテーションで囲われた喫煙室あって、出入口は天井まで開口になってます。近くに吹き出し口等があって臭いが外に漏れるというクレームがありました。そこに50cm以上の垂れ壁をつくると排煙区画になる、つまり49cmの垂れ壁ならいいという事ですか?
少しでも開口部をなくしたいんですが。
逆にドアを設けて、上部に50cm?の開口を確保する?
これって効果あるでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙設備についての質問です。  ■名前 : K2  ■日付 : 05/10/5(水) 17:59  -------------------------------------------------------------------------
   隣室を排煙の同一区画とするには以下の条件があります。
ただし、ふすま等はそのままOKです。

・隣室は1室まで
・天井から上部500までが開放
・開放部分の面積が隣室の床面積の1/50以上です。

上部500をルーバーにして有効開口面積が確保されていればよいと思いますが、官庁協議が必要だと思います。(やったことあります)

たばこの煙対策は、健康増進法で負圧で0.2m/s以上の風速の規定があるので、
常時開放はつらいと思います。

今回のように排煙を考慮する必要があるなら上部ルーバー等で500まで開放し、かつ1/50面積をクリアさせ、下部は自閉式のスライドドアにします。
当然喫煙室の換気回数は20〜25回以上として、負圧にします。上部ルーバーから吸込むことになります。

できれば、不燃100m2区画で排煙免除(31m以下)として、しっかりとしたたばこ対策をしたいところです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙設備についての質問です。  ■名前 : CAPE0  ■日付 : 05/10/7(金) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
    元設備屋、現図面屋です。
 工場などで、喫煙室を作ることができずに喫煙コーナーとする場合は50cm以下の垂壁を作る施工が多かったと思います。

 ただ、お客さんからの指摘のように吹出の風が原因ならば、風向調整だけでも効果があるかもしれませんので、お金をかける前に試してみるべきでは?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1143





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━