 ■題名 : 設備配管
 ■名前 : せつびしロ~ト
 ■日付 : 05/9/12(月) 15:30
 -------------------------------------------------------------------------
   建築の設計してます。
14階建の賃貸マンションの設備のVEの項目を工務店に出してもらったのですが、以下性能的に問題あると思われるものありますでしょうか?
・給水管 VB→VA
・屋外埋設排水管 VP→VU
・換気ダクト VP→VU
・屋外露出配管の防露 SUS仕上→カラー鋼板仕上
・1階排水専用の通気管処理  
   屋上まで立上げ開放→立上りイチにて1階天井にてドルゴ通気弁取付
・住居内配管 サヤ管ヘッダー工法→樹脂管による先分岐工法
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/12(月) 20:15  -------------------------------------------------------------------------
   >建築の設計してます。
>14階建の賃貸マンションの設備のVEの項目を工務店に出してもらったのですが、以下性能的に問題あると思われるものありますでしょうか?
>・給水管 VB→VA
>・屋外埋設排水管 VP→VU
>・換気ダクト VP→VU
>・屋外露出配管の防露 SUS仕上→カラー鋼板仕上
>・1階排水専用の通気管処理  
>   屋上まで立上げ開放→立上りイチにて1階天井にてドルゴ通気弁取付
>・住居内配管 サヤ管ヘッダー工法→樹脂管による先分岐工法


ワタシが気に入らないのは
VAとSUSラッキングじゃないのとドルゴかな、
排水のVUは150以上なら問題なし(そこそこの肉厚があるから)
あくまでもワタシ個人の好みです
性能的とありますが、妥協点と条件がが見えないので判断しかねます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : 冷蔵庫屋さん  ■日付 : 05/9/12(月) 21:09  -------------------------------------------------------------------------
   僕的には、SUSのラッキングを屋上とかなら良いんですけど、普通に見えるところに使うのはいやなんですよね。
カラスのやろうが、でこぼこにするんです。
皆さん経験ありませんか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/13(火) 10:16  -------------------------------------------------------------------------
   >僕的には、SUSのラッキングを屋上とかなら良いんですけど、普通に見えるところに使うのはいやなんですよね。
>カラスのやろうが、でこぼこにするんです。
>皆さん経験ありませんか。


冷媒配管の保温チューブをかじるのはよく見る光景ですが、
SUSラッキングがやられるとは・・
相当恨み買ってますね!(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : せつびしロ~ト  ■日付 : 05/9/13(火) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返信ありがとうございます。
よければ
「VAとSUSラッキングじゃないのとドルゴ」
気に入らない理由を教えてもらえませんか?
仕様的にランクが低いからですかね・・・。

>>建築の設計してます。
>>14階建の賃貸マンションの設備のVEの項目を工務店に出してもらったのですが、以下性能的に問題あると思われるものありますでしょうか?
>>・給水管 VB→VA
>>・屋外埋設排水管 VP→VU
>>・換気ダクト VP→VU
>>・屋外露出配管の防露 SUS仕上→カラー鋼板仕上
>>・1階排水専用の通気管処理  
>>   屋上まで立上げ開放→立上りイチにて1階天井にてドルゴ通気弁取付
>>・住居内配管 サヤ管ヘッダー工法→樹脂管による先分岐工法
>
>
>ワタシが気に入らないのは
>VAとSUSラッキングじゃないのとドルゴかな、
>排水のVUは150以上なら問題なし(そこそこの肉厚があるから)
>あくまでもワタシ個人の好みです
>性能的とありますが、妥協点と条件がが見えないので判断しかねます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/9/13(火) 13:45  -------------------------------------------------------------------------
   >早速の返信ありがとうございます。
>よければ
>「VAとSUSラッキングじゃないのとドルゴ」
>気に入らない理由を教えてもらえませんか?
>仕様的にランクが低いからですかね・・・。


>>あくまでもワタシ個人の好みです
>>性能的とありますが、妥協点と条件がが見えないので判断しかねます


ではだめですか?


VAはワタシの中に一般給水として使用する感覚がありません
SUSラッキングじゃないのが気に入らないのは環境によって腐食してぼろぼろというのを結構見るからです 
ドルゴ通気は原則 点検口が必要だからですね
まったくノーメンテではないということです
これらはあくまで個人のたわごと、好みという事を
再度強調します
最終的に良い悪い(仕方が無い)は金によるでしょう
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : boa  ■日付 : 05/9/13(火) 0:05  -------------------------------------------------------------------------
   >建築の設計してます。
>14階建の賃貸マンションの設備のVEの項目を工務店に出してもらったのですが、以下性能的に問題あると思われるものありますでしょうか?
>・給水管 VB→VA
>・屋外埋設排水管 VP→VU
>・換気ダクト VP→VU
>・屋外露出配管の防露 SUS仕上→カラー鋼板仕上
>・1階排水専用の通気管処理  
>   屋上まで立上げ開放→立上りイチにて1階天井にてドルゴ通気弁取付
>・住居内配管 サヤ管ヘッダー工法→樹脂管による先分岐工法

はじめまして。当方は施工管理業務を行っております。
上記VE案はよくやる方法ですよ。まったく機能的に問題ないと思います。
給水管もVAを更にPAの方が単価が安いのではと思います。
(実際の所,使用頻度があまりなく,逆にあまり使用しない為単価的に高いかもしれませんので,材料屋サンに確認してみるとよいと思います。)

ちなみに僕は屋外ラッキングはカラー鉄板で十分だと思いますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : せつびしロ~ト  ■日付 : 05/9/13(火) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
勉強になりました。
マンションの設計が初めてなもので
いろんな注意点を見過ごしがちです。
また色々おしえてください。

ちなみに洗濯パンが梁上に来ていて梁のレベルをさげていないもので
排水口が手前にきてしまいました。よくあることなのでしょうか?
よろしければ教えてください。

>>建築の設計してます。
>>14階建の賃貸マンションの設備のVEの項目を工務店に出してもらったのですが、以下性能的に問題あると思われるものありますでしょうか?
>>・給水管 VB→VA
>>・屋外埋設排水管 VP→VU
>>・換気ダクト VP→VU
>>・屋外露出配管の防露 SUS仕上→カラー鋼板仕上
>>・1階排水専用の通気管処理  
>>   屋上まで立上げ開放→立上りイチにて1階天井にてドルゴ通気弁取付
>>・住居内配管 サヤ管ヘッダー工法→樹脂管による先分岐工法
>
>はじめまして。当方は施工管理業務を行っております。
>上記VE案はよくやる方法ですよ。まったく機能的に問題ないと思います。
>給水管もVAを更にPAの方が単価が安いのではと思います。
>(実際の所,使用頻度があまりなく,逆にあまり使用しない為単価的に高いかもしれませんので,材料屋サンに確認してみるとよいと思います。)
>
>ちなみに僕は屋外ラッキングはカラー鉄板で十分だと思いますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : boa  ■日付 : 05/9/14(水) 1:38  -------------------------------------------------------------------------
   梁を下げる等の問題ではなく梁の位置の問題ではないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : mu  ■日付 : 05/10/6(木) 20:09  -------------------------------------------------------------------------
   梁の問題はよくありますが、
よくお願いする手段は(全て施工前の施工図の段階です)
小梁だったら場所を移動してもらう
大梁だったら、壁の反対側の部屋へ梁を振ってもらう(可否は構造図と柱の位置を見れば判断できます。)
若しくは梁の構造体レベルのみ下げてもらい、スラブのふかし部分に箱入れをして配管する。梁が柱に架かっている為、仕上げ上の問題がなければ問題ないはずです。(メンテ性、通水性共に悪くなるので余りやりたくありませんが。)
内装仕上げをふかしてもらい梁に当たらないようにする。

取りあえず以上の事が考えられると思います。
検討して下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設備配管  ■名前 : せつびしロ~ト  ■日付 : 05/9/13(火) 13:07  -------------------------------------------------------------------------
   更にネットのページで
こんなのみつけました。
http://www.aiweb.or.jp/kanzai/kanzai/enka.htm
やっぱり現場で実物をみないと
覚わりそうにないですね・・・。


>はじめまして。当方は施工管理業務を行っております。
>上記VE案はよくやる方法ですよ。まったく機能的に問題ないと思います。
>給水管もVAを更にPAの方が単価が安いのではと思います。
>(実際の所,使用頻度があまりなく,逆にあまり使用しない為単価的に高いかもしれませんので,材料屋サンに確認してみるとよいと思います。)
>
>ちなみに僕は屋外ラッキングはカラー鉄板で十分だと思いますよ。