 ■題名 : プロパンガスの貯蔵容量について
 ■名前 : すったくもん
 ■日付 : 05/10/11(火) 17:28
 -------------------------------------------------------------------------
   給食センタ-の設計をしているのですが、茶本の計算式により算出したところ
50kg容器の設置本数が17本となりました。(計850kg)

液化石油ガス保安規則か何かの法律で、貯蔵能力が1tonを越えると、様々な
規制が発生すると聞いたことがあるのですが、自分なりにどの法律に明記されている
のか調べたのですが分かりませんでした。
どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガスの貯蔵容量について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/11(火) 17:39  -------------------------------------------------------------------------
   条例で定められているケースも多いので所轄消防とプロパン屋に聞くのが一番ですね。
だけど今時50kボンベなんて置かないのでは?
バルクでしょ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガスの貯蔵容量について  ■名前 : すったくもん  ■日付 : 05/10/12(水) 8:52  -------------------------------------------------------------------------
   >条例で定められているケースも多いので所轄消防とプロパン屋に聞くのが一番ですね。
>だけど今時50kボンベなんて置かないのでは?
>バルクでしょ。

ご回答有難うございます。いろいろありまして、バルクは使えません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガスの貯蔵容量について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/10/11(火) 23:12  -------------------------------------------------------------------------
   >液化石油ガス保安規則か何かの法律で、貯蔵能力が1tonを越えると、様々な
>規制が発生すると聞いたことがあるのですが、自分なりにどの法律に明記されている
>のか調べたのですが分かりませんでした。
>どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。
>宜しくお願い致します。

おそらくお探しの規則は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液石法)」施行規則第18条【供給設備の技術上の基準】かと思います。

貯蔵設備が1000kg未満と1000kg以上の大きな相違点は、
 ①障壁がない場合の建物との保安距離
 ②火気との離隔距離
 ③消火設備の設置
の3点になるかと思います。

でも主流は、どんちゃんさんも言ってますがバルク貯槽でしょうね。
1000kg未満のバルク貯槽を複数設置しても、配管をそれぞれ単独系統にすれば
保安距離も1000kg未満のバルク貯槽を1基設置した場合と同じですし、、、