Page 1149 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プロパンガスの貯蔵容量について すったくもん 05/10/11(火) 17:28 ┣Re:プロパンガスの貯蔵容量について どんちゃん 05/10/11(火) 17:39 ┃ ┗Re:プロパンガスの貯蔵容量について すったくもん 05/10/12(水) 8:52 ┗Re:プロパンガスの貯蔵容量について パキラ 05/10/11(火) 23:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プロパンガスの貯蔵容量について ■名前 : すったくもん ■日付 : 05/10/11(火) 17:28 -------------------------------------------------------------------------
給食センタ-の設計をしているのですが、茶本の計算式により算出したところ 50kg容器の設置本数が17本となりました。(計850kg) 液化石油ガス保安規則か何かの法律で、貯蔵能力が1tonを越えると、様々な 規制が発生すると聞いたことがあるのですが、自分なりにどの法律に明記されている のか調べたのですが分かりませんでした。 どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
条例で定められているケースも多いので所轄消防とプロパン屋に聞くのが一番ですね。 だけど今時50kボンベなんて置かないのでは? バルクでしょ。 |
>条例で定められているケースも多いので所轄消防とプロパン屋に聞くのが一番ですね。 >だけど今時50kボンベなんて置かないのでは? >バルクでしょ。 ご回答有難うございます。いろいろありまして、バルクは使えません。 |
>液化石油ガス保安規則か何かの法律で、貯蔵能力が1tonを越えると、様々な >規制が発生すると聞いたことがあるのですが、自分なりにどの法律に明記されている >のか調べたのですが分かりませんでした。 >どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。 >宜しくお願い致します。 おそらくお探しの規則は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (液石法)」施行規則第18条【供給設備の技術上の基準】かと思います。 貯蔵設備が1000kg未満と1000kg以上の大きな相違点は、 @障壁がない場合の建物との保安距離 A火気との離隔距離 B消火設備の設置 の3点になるかと思います。 でも主流は、どんちゃんさんも言ってますがバルク貯槽でしょうね。 1000kg未満のバルク貯槽を複数設置しても、配管をそれぞれ単独系統にすれば 保安距離も1000kg未満のバルク貯槽を1基設置した場合と同じですし、、、 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━