Page 12 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管について 設備初心者 02/7/5(金) 3:21 ┣Re:蒸気配管について YAS 02/7/6(土) 21:20 ┃ ┗Re:蒸気配管について kaTz@北海道 02/7/9(火) 9:14 ┣Re:蒸気配管について 蒸気未熟者 02/7/7(日) 0:41 ┣Re:蒸気配管について maezima 02/7/9(火) 8:21 ┗Re:蒸気配管について 設備初心者 02/7/19(金) 4:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管について ■名前 : 設備初心者 ■日付 : 02/7/5(金) 3:21 -------------------------------------------------------------------------
現在、某食品工場の生産設備の移設に伴う配管工事を行なうにあたって、蒸気配管の設計で悩んでいます。 現状、蒸気釜に蒸気配管を繋ぎ込んでいるのですが、1階の為蒸気配管の戻りを天井内に立ち上げています。 釜の二次側にスチームトラップを付けて、開放することなく立ち上げているのですが配管内に水が溜まって蒸気がスムーズに流れないのではと思っています。 蒸気の圧力が3kg/cm2で配管径は25Aです。 設計的には問題ないのでしょうか? |
蒸気配管は、なかなか難しいものがありますよね。 熱源機器の設置状況や、還水方式にもよると思いますが、 低所より高所へ凝縮水を運ばなければならない場合は 『リフトフィッティング』を用いると確実だったと記憶しております。 時々設計時に追記されていることもありますし、 リフトを使用すれば確実でしょう。 (ただし、ちょっと配管の場所をとるので納まりが悪いと大変ですが・・。) 3kg/cm2あれば十分背圧で戻ると思います。 |
>『リフトフィッティング』を用いると確実だったと記憶しております。 >時々設計時に追記されていることもありますし、 >リフトを使用すれば確実でしょう リフト用いるのは、真空式の時で、重力式の場合は不可です。 私の経験した食品工場の場合、耐圧2kの機器でも、供給3k位で ほとんど捨てていました。 一気に加熱したいときは、その方が職人さん(勘と経験で作業している人が多いので)にとって、都合が良いみたいです。 機器の最高使用圧に合わせて、減圧弁を入れましたが、スルーして使っています。(笑) 何事も経験ですね |
>現在、某食品工場の生産設備の移設に伴う配管工事を行なうにあたって、蒸気配管の設計で悩んでいます。 >現状、蒸気釜に蒸気配管を繋ぎ込んでいるのですが、1階の為蒸気配管の戻りを天井内に立ち上げています。 >釜の二次側にスチームトラップを付けて、開放することなく立ち上げているのですが配管内に水が溜まって蒸気がスムーズに流れないのではと思っています。 >蒸気の圧力が3kg/cm2で配管径は25Aです。 >設計的には問題ないのでしょうか? いきっ放しじゃまずいの. スチームトラップ先で開放でしないのでしょうか。 戻りとらないとだめ |
>現在、某食品工場の生産設備の移設に伴う配管工事を行なうにあたって、蒸気配管の設計で悩んでいます。 >現状、蒸気釜に蒸気配管を繋ぎ込んでいるのですが、1階の為蒸気配管の戻りを天井内に立ち上げています。 >釜の二次側にスチームトラップを付けて、開放することなく立ち上げているのですが配管内に水が溜まって蒸気がスムーズに流れないのではと思っています。 >蒸気の圧力が3kg/cm2で配管径は25Aです。 >設計的には問題ないのでしょうか? トラップの種類にもよりますが、3kg/cm2もあれば十分還水は戻るはずです。 通常、トラップの2次側に逆止弁を取付けて立ち上げています。 トラップの選定と合わせてメーカーに確認したほうが良いかと思います。 |
大変勉強になりました。 ありがとう御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━